Газовая труба ПНД в гильзе ПНД по всей длинне ветки

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

Psyzodchy
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 май 2010, 15:03
Репутация: 0

Газовая труба ПНД в гильзе ПНД по всей длинне ветки

Сообщение Psyzodchy »

Уважаемые специалисты!
Ткните меня носом в нормы на каких расстояниях от фундамента дома (его буду строить в следующем году) и фундамента забора соседа, а также от траншеи в которой лежат вода - труба пнд (на глубине 1,5 м), канализация (на глубине 1 м) и гильза для кабеля - все это в одной траншее шириной 0,5 м и глубиной 1,8 м, должна лежать газовая труба ПНД, если расстояние от стены будущего дома до забора соседа не более 4-х метров.
Можно ли уже сейчас уложить через весь участок трубу ПНД большего диаметра, чтобы потом в нее как в гильзу можно было протянуть тоже ПНД меньшего диаметра для газа,когда будут получены все разрешения и согласования?
Газ в товариществе есть, но предыдущего председателя посадили - все делал незаконно. Поэтому неизвестно когда можно будет получить разрешение на подключение.

Аватара пользователя
gennadii
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 00:08
Репутация: 5
Откуда: Московская обл.

Сообщение gennadii »

1) Газовая труба от фундамента дома должна проходить на растоянии 2-х метров.
2) При паралельной прокладке между газопроводом и водопроводом, канализацией, теплотрассой , растояние должно быть тоже 2 метра всвету.
Сантехника - это лотерея