Загородный дом порядка 800 м2.
Котельная 160 кВт. Её я расчитал для нагрузок отопление, гвс, бассейна, вентиляция бассейна.
Для оформления газа необходимо теплотехнический расчет.
вопрос: могу ли я для газовиков предоставить расчет нагрузок на нагрев воды в бассейн и вентиляцию бассейна.
Обоснование мощности котельной
Так вот и беда - если мы говорим о домике метров 400 с бассейном и вентиляции, оказывается, что тепловая мощность необходимая для отопления подчас ниже потребления бассейна и вентиляции....
т.е. в итоге - фиг вам подпишут мощность в 2,5 раза превышающую теплопотери.....
Конечно это мои измышления со слов клиентов, сам не сталкивался.
т.е. в итоге - фиг вам подпишут мощность в 2,5 раза превышающую теплопотери.....
Конечно это мои измышления со слов клиентов, сам не сталкивался.