Добьет ли колонка котел или помирятся?

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

John1503
Претендент
Претендент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 10:17
Репутация: 0

Сообщение John1503 »

Короче будем вызывать межрайгазовцев пусть смотрят можно ли колонку ставить или нельзя! Спасибо за рекомендации!

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

что обсуждаем? автор темы высказал предположение, что для 30 квт котла не хватает газа. не факт, что это так. может быть котёл не отрегулирован? или СО сделана коряво? даже если предположить, что действительно газа не хватает, то слабое давление в магистрале дело последнее. забитый смазкой пробковый кран, засорённый фильтр, проблемный счётчик, несоответствие счётчика, диаметра труб, использование резиновых прокладок, косяки сварщика, подмотки, окалина и пр. чаще встречаются на практике. что бы понять причину не правильной работы котла, надо её действительно увидеть и хотя бы качественно оценить масштаб проблемы. нужен прибор и 10 мин работы.
по поводу 5 метров 3/4 трубы. не буду сегодня утверждать в теории, но на практике в пятиэтажках такого диаметра стояк подаёт газ пяти котлам и хватает. думается 6 кубов в час должно успевать для 50 квт проходить.
не важно знать. достаточно подозревать.

Ответить

Вернуться в «Газоснабжение»