Количество соединений на газовой трубе ?

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Вы с ума сошли - в углах только сварка. Вернее даже лучше трубу согнуть. Нормируется количество сварных швов на газопроводе. А уж резьбу вообще допускается только на счетчике, на запорной арматуре и присоединении к прибору.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

[quote="Прохожий";p="15652413"]... Вернее даже лучше трубу согнуть.[/quote]
Насколько помню, допускаются только фасонные части заводского изготовления.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Гнуть можно, а вот переходы только стальные под приварку.
Люблю всё делать "по науке".

Ответить