Стабилизатор-регулятор давления газа

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

Павел
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 05 фев 2007, 13:39
Репутация: 0

Стабилизатор-регулятор давления газа

Сообщение Павел »

Согласно СП 42-101-2003
6.37 Для обеспечения стабильного давления газа перед газовыми горелками газоиспользующего оборудования и котлов производственных зданий и котельных рекомендуется установка на газовых сетях регуляторов-стабилизаторов.
При установке регуляторов-стабилизаторов наличия перед ними ПЗК, а после них ПСК не требуется.
Получается, что возможна установка таких регуляторов взамен ГРП.
Так ли это?

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Не совсем так. Тут имеется ввиду газовый регулятор, который входит в состав газовой рампы непосредственно самой горелки котла. В настоящее время практически у всех производителей горелок такой регулятор по умолчанию уже входит в комплект поставки горелки. Он обеспечивает постоянное стабильное давление газа в самом газогорелочном устройстве, независимо от колебаний давления газа на входе газовой рампы (арамтуры) горелки. Однако, возможности этого регулятора далеко не безграничны. Он тоже имеет определенный диапазон входных давлений газа, в котором он работоспособен. Если давление газа, поставляемого Вам газоснабжающей организацией, не соответствует этому диапазону, то Вам надо ставить ГРП.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Павел
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 05 фев 2007, 13:39
Репутация: 0

Сообщение Павел »

У нас давление с ГРП - 0,03МПа.
Регулятор-стабилизатор имеет диапазон входных давлений - до 0,04Мпа.
А на горелку мы подаём 0,0055МПа.
Нас заставляют ставить ещё одно ГРП.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="Павел";p="15678602"]У нас давление с ГРП - 0,03МПа...А на горелку мы подаём 0,0055МПа...[/quote]По нашему ДБН - это одна категория газа, но давление на горелке очень близко к "низкому давлению".
газопроводы среднего давления - при рабочем давлении газа от 0,005 МПа до 0,300 МПа;
газопроводы низкого давления - при рабочем давлении газа до 0,005 МПа.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

Павел, чтобы вам могли дать грамотную консультацию, напишите пожалуйста ответ на следующие вопросы:
1. Марка/тип вашего ГРП;
2. Где установлен ГРП - в котельной? на улице на стене котельной? или гдето поблизости с котельной (отдельно стоящая)?
3. Что еще подключено к этому ГРП кроме котельной?
4. Тип котельной: встроенная, пристроенная, крышная, отдельно стоящая?
5. Для чего предназначена котельная: обогрев жилья, производственных помещений, "технология", итп.?

Павел
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 05 фев 2007, 13:39
Репутация: 0

Сообщение Павел »

ГРУ стоит в производственном здании.
Рвх.- 0,3МПа.
Рвых. - 0,03МПа.
К этому ГРУ подключены технологшические печи и др. технологическое оборудование.
Мы подключаемся к выходу ГРУ и идём по цеху. Ставим на ворота газовые тепловые завесы Рраб.- 0,002МПа.
Также потом бытовки отапливаем водогрейными котлами, тоже Рраб.- 0,002МПа.
Смысл ещё в том, что разводка газопровода по цеху очень протяжённая и сложная (на высоте 5м и более.). Для того, чтобы уменьшить вес труб и диаметр - решили поступить так.

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

Рецепт1:
-Врезаться до существующего ГРУ;
-дойти средним давлением 0,3МПа либо до тепловых завес либо до котельной либо до разветвления (схемы невижу);
- поставить полноценное ГРУ с ПСК и ПЗК, с Рвых=0,002МПа;
- бросить две ветки газопровода низкого давления до тепловых завес и до котельной;
- незабыть вывести отдельную сбросную "свечу" от ПСК, добавить продувочные свечи, фильтра и манометры по вкусу. :lol:

Рецепт2:
-Врезаться до существующего ГРУ;
-дойти средним давлением 0,3МПа отдельно до тепловых завес и отдельно до котельной;
- поставить полноценное ГРУ с ПСК и ПЗК, с Рвых=0,002МПа для тепловых завес и для котельной;
- незабыть вывести отдельную сбросную "свечу" от ПСК, добавить продувочные свечи, фильтра манометры по вкусу.

PS. можно посмотреть вместо шкафного/блочного ГРУ обычный комбинированный регулятор типа РДНК и тп., есть импортные аналоги - они и настраиваются и работают замечательно.

Павел
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 05 фев 2007, 13:39
Репутация: 0

Сообщение Павел »

С этим никто не спорит, только монтаж такой, что трубы как спрут от одной точки расходятся к потребителям. Поэтому диаметр получается для монтажа - не маленький.

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

Можете убрать ГРУ и поставить комбинированный регулятор перед каждым газопотребляющим прибором.

Павел
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 05 фев 2007, 13:39
Репутация: 0

Сообщение Павел »

[quote="OCA";p="15678852"]Можете убрать ГРУ и поставить комбинированный регулятор перед каждым газопотребляющим прибором.[/quote]
Это с встроенными ПЗК и ПСК?
Тоже рассматривали такой вариант, только свечей тогда получается туча.

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

обязательно со встроенным ПЗК и ПСК, иначе либо оборудование раздавите, либо :60:

si_stoos
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 май 2018, 17:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Регулятор давления газа

Сообщение si_stoos »

Konst писал(а):Не совсем так. Тут имеется ввиду газовый регулятор тут от Стрим- Газ, который входит в состав газовой рампы непосредственно самой горелки котла. В настоящее время практически у всех производителей горелок такой регулятор по умолчанию уже входит в комплект поставки горелки. Он обеспечивает постоянное стабильное давление газа в самом газогорелочном устройстве, независимо от колебаний давления газа на входе газовой рампы (арамтуры) горелки. Однако, возможности этого регулятора далеко не безграничны. Он тоже имеет определенный диапазон входных давлений газа, в котором он работоспособен. Если давление газа, поставляемого Вам газоснабжающей организацией, не соответствует этому диапазону, то Вам надо ставить ГРП.
какой лучше выбрать регулятор давления газа?

loginza27842
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 15:50
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение loginza27842 »

Konst писал(а):Не совсем так. Тут имеется ввиду газовый регулятор, который входит в состав газовой рампы непосредственно самой горелки котла. Выбирайте регулятор давления газа . В настоящее время практически у всех производителей горелок такой регулятор по умолчанию уже входит в комплект поставки горелки. Он обеспечивает постоянное стабильное давление газа в самом газогорелочном устройстве, независимо от колебаний давления газа на входе газовой рампы (арамтуры) горелки. Однако, возможности этого регулятора далеко не безграничны. Он тоже имеет определенный диапазон входных давлений газа, в котором он работоспособен. Если давление газа, поставляемого Вам газоснабжающей организацией, не сооатветствует этому диапазону, то Вам надо ставить ГРП.
а какой выбрать регулятор давления газа?
Если такая модель:
Ищу бу- расходомер US-800.

Sharonwot
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 17:16
Репутация: 0
Откуда: Russia
Контактная информация:

Стабилизатор регулятор давления газа

Сообщение Sharonwot »

Продам регулятор давления CO2 редуктор покупался для баллоной системы для аквариума, но так и не собрался. Цена 75 рублей

Кстати, не по теме: если кого-то здесь интересует обход практически любой капчи -
очень советую XEvil 4.0, очень мощный инструмент на нейросетях, обходит даже Google ReCaptcha-2.
1fatp8uh3k5159596

Ответить

Вернуться в «Газоснабжение»