Уважаемые гуру подскажите, пжалста, как лучше, красивее, выполнить газовую подводку к плите и двухконтурному котлу.
Имеется кухня, в углу слева от пола до потолка газовый стояк от которого отвод на высоте 1.80 м. с газовым счетчиком. На стене закреплены кухонные ящики на высоте 1.4 м и стоят на полу кухонные столы высотой 0,85 м. (без задних стенок!!!) На расстоянии 1м от стояка стоит плита, а на расстоянии 3.5 м. на стене подвешен котел.
Требуется как можно более незаметно выполнить подводку к плите и котлу, чтобы не портить интеръер кухни. Предстоит обсуждение с проектировщиком.
Прошу высказаться по таким вариантам:
1.От счетика вниз выполнить вертикальную гребенку с двумя кранами на высоте 0.8 м а от них выполнить за ящиками ( ящики без стенок и легко отодвигаются) подвод газа сильфонными трубами из нержавейки. Если не ошибаюсь подвод к плите не будет выполнен в нарушении правил, а вот к котлам вроде как требуется только стальлной трубой. (?). Еще возникает вопрос — для чего в РФ выдали сертификаты на сильфонные трубы длиной до 4 метров? Значит можно соединять какое-то газовое оборудование этой трубой.
2.То же самое, только выполнить простой стальной трубой.
3.От счетика выполнить горизонтальный участок простой трубой на 0.8 м до плиты (ниже столешниц) , поставить тройник, кран на нее сделать видимым, и далее на котел и также кран сделать видимым.
4.Всю подводку выполнить на высоте 0.9 м (1.35м) выше столов или ниже ящиков т.е. видимыми. По-моему, классический самый некрасивый вариант.
По подвод газа на кухне как лучше
У Вас проекта нет ? (газового)
Службе эксплуатации , которая может Вас посетить , в большинстве случаев безразлично как у Вас всё исполнено .
Некоторые собственники умудряются ставить газ.котлы 30кВт в помещения без нужной вентиляции и ЛСК и много годов так эксплуатируют оборудование , не смотря на регулярные визиты газовой службы .
Службе эксплуатации , которая может Вас посетить , в большинстве случаев безразлично как у Вас всё исполнено .
Некоторые собственники умудряются ставить газ.котлы 30кВт в помещения без нужной вентиляции и ЛСК и много годов так эксплуатируют оборудование , не смотря на регулярные визиты газовой службы .
Все трубы должны быть доступны для осмотра.
У нас обычно делают так:
ввод и горизонтальный участок под потолком выше ящиков
(можно ниже ящиков, закрывая съемной декоративной облицовкой)
спуск к плите металлической трубой и кран внутри кухонного ящика.
Горизонтальная труба под столешницей у нас не проходит.
Ну а котлы в кухню не ставят
У нас обычно делают так:
ввод и горизонтальный участок под потолком выше ящиков
(можно ниже ящиков, закрывая съемной декоративной облицовкой)
спуск к плите металлической трубой и кран внутри кухонного ящика.
Горизонтальная труба под столешницей у нас не проходит.
Ну а котлы в кухню не ставят
-
- Претендент
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 31 май 2010, 17:35
- Репутация: 0
- Откуда: Нижний Новгород
Re: По подвод газа на кухне как лучше
скрытая прокладка газопровода разрешается только медными трубами, для этого . что-бы не было проблем с эксплуатирующей газовой организацией нужно взять ТУ на проектирование данной системы, затем найти монтажную организацию, которая выполнит монтаж, согласно проекта и вопрос решен.........
Re:
Что за бред?!Code писал(а): Ну а котлы в кухню не ставят
Куча домов современных с индивидуальным отоплением, где котлы всегда стоят именно на кухне!