Минимальная глубина подземного газопровода

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

Folman Yury
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 10:49
Репутация: 0
Контактная информация:

Минимальная глубина подземного газопровода

Сообщение Folman Yury »

Сейчас нахожусь на этапе проекта газоснабжения своего дома. в Нижегородской области. В ТУ дано подземный газопровод полиэтиленовой трубой. до дома от точки врезки 80 м.Грунт такой, что на глубине 0.8м-1м водоносный слой, уровень грунтовых вод 0.7 - 1м, почва суглинок. Проектировщик закладывает трубу на глубину промерзания, я вижу проблемы выкопать траньшею глубже 1м.
На какой минимальной глубине можно прокладывать газопровод? В СНиП 42-01-2002
5.2.1 "Прокладку газопроводов следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра. В местах, где не предусматривается движение транспорта и сельскохозяйственных машин, глубина прокладки стальных газопроводов может быть не менее 0,6 м."
5.6.4 При равномерной пучинистости грунтов глубина прокладки газопровода до верха трубы должна быть:
не менее 0,7 нормативной глубины промерзания, но не менее 0,9 м для среднепучинистых грунтов;
не менее 0,8 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0 м для сильно и чрезмерно пучинистых грунтов.
в СП 42-102-2004
5.54 Глубина прокладки газопроводов при одинаковой степени пучинистости по трассе принимается до верха трубы:
- в среднепучинистых и сильнопучинистых грунтах не менее 0,8 нормативной глубины промерзания;
- в чрезмернопучинистых грунтах не менее 0,9 нормативной глубины промерзания, но не менее значений, определяемых требованиями СНиП 42-01

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Re: Минимальная глубина подземного газопровода

Сообщение VikT »

У Вас же полиэтилен, так что ни о каких 0,6 м можете и не думать.
Да и упоминаемый СП для металлических труб.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Егор
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 16 дек 2005, 11:44
Репутация: 0
Откуда: СЗР
Контактная информация:

Сообщение Егор »

Folman Yury, полиэтилен при отрицательных температурах трескается

VikT, а если предусмотреть мероприятия по предотвращению проникновения отрицательных температур, мероприятия на прочность и устойчивость, разве нельзя прокладывать на 0,8?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

На хрена? Проще закопать глубже.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

Нужно еще учитывать, чтобы полиэтилен не трескался от нагрузки, поэтому меньше чем 120 см встречал только небольшие участки по частным участкам, но не 80 метров
Мужик сказал - мужик сделал!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

он не трескается, а хрупким становится. сейчас одна магистраль лежит на открытом воздухе, в 40 метров, сапопальная на баню. 20 труба, с греющим кабелем 30ватт/метр, в пенофлексе 8мм и в гильзе 50й. до самых морозов держалась отлично, потом у зака отключили свет на 3 часа понятное дело замерзла, и ночью еще -27 было в этот раз. заезжал к нему, сунул щуп под гильзу показал -1. на следующий день морозы спали, может и кабель всетаки разогрел, короче через двое суток после отключения вода опять пошла.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить