Сломалась колонка Junkers WR-275-1!!!

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

Yellow
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 янв 2006, 15:38
Репутация: 0

Сломалась колонка Junkers WR-275-1!!!

Сообщение Yellow »

С наступившим Новым годом и Рождеством!!!
30 декабря сломалась колонка Junkers WR-275-1, точнее не выключается газ, после того как выключаешь воду и колонка начинает кипеть, разбирал, чистил шток, который закрывает газ, но не помогло. Включается нормально, но не выключается. Может, кто сталкивался с такой проблемой или у кого-нибудь есть инструкция по ремонту и настройке??? Заходил на официальный сайт производителя, но там только инструкции и схемы, которые у меня были в комплекте с колонкой.
Спасибо!

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

там есть есчо датчик на теплообменнике, или зависает газовый клапан, или что-то с водяной арматурой, разберите, почистите :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Ответить