Проверить версию газовщика.
А пламя визуально какое? Проток замерте (хоть кружками).
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Версия газовика - "Не достаточное давление газа"...
У него монометр был?
Если нет - требуйте коллегу с манометром...

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Админ анти-мат то не работает
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

profesor
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 янв 2007, 22:00
Репутация: 0

Этот "JUNKERS" меня достал!!! Помогите советом.....

Сообщение profesor »

И меня он вот как то достал! У меня два одиноковых юнкерса 275. Только один раньше поставил на кухне, с ним полный порядок. Сегодня в ванне поставил вторую. Включил, работает - руки помыл, выключил. Потом сын пошел через час - полтора мыться и капец - не включается. Запальник щелкает и все. Жена чють не убила. Что может быть и как с ним бороться?

эксадмин

Сообщение эксадмин »

[quote="@lex";p="80400"]Админ анти-мат то не работает[/quote]

подправил =)

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Re: Этот "JUNKERS" меня достал!!! Помогите советом.....

Сообщение Stroller »

[quote="profesor";p="15620466"]... Сегодня в ванне поставил вторую. ...Жена чють не убила....[/quote]
это хорошо, что не жену...
а хто надоумил в ванную колонку ставить?
может у колонки мозгов больше?
не важно знать. достаточно подозревать.

profesor
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 янв 2007, 22:00
Репутация: 0

Этот "JUNKERS" меня достал!!! Помогите советом

Сообщение profesor »

Это, что форум приколистов? Иногда лучше жевать чем говорить.
Есть розумный совет - пиши, а нет "так сидите мама и не п,,,,,,,те".
Сегодня привозил спеца. Разобрал, пощелкал железками, подул, собрал и вот чюдо - заработала. Отвез его назад на фирму, вернулся домой и та же [*ЦЕНЗУРА*]. Не включается. Подскажите где найти нормальное описание работы этой колонки и ее схему. Спец сказал что вероятно где то мусор попал.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

а может быть спец-мусор :?:
чисть канализацию и никого не бойся

atochil
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 янв 2007, 08:45
Репутация: 1

Сообщение atochil »

[quote="шидол";p="15620699"]а может быть спец-мусор :?:[/quote]

Мусора колонками не интересуются и попасть туда не могут. ИМХО.
А надо бы, чтобы самопальные колонки по ванным комнатам не
разгуливали. Дымоотвод то хоть куда вставил, в вентканал к соседям?
Последний раз редактировалось atochil 27 янв 2007, 06:02, всего редактировалось 1 раз.

profesor
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 янв 2007, 22:00
Репутация: 0

Этот "JUNKERS" меня достал!!! Помогите советом.....

Сообщение profesor »

я так и не понял это "форум сантехника, отопление, вентиляция и кондиционирование, водоснабжение, насосы, когенерация, СНиП... -> Газоснабжение" или форум остряков самоучек? может кто то дельное посоветовать?

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

зовите мастера опять и не отпускайте подольше (чайку ему налейте)
погоняйте во всех режимах...
подсмотрите где чего чистит (в последствии может пригодится).



может с тягой беда?

С ув.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

profesor
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 янв 2007, 22:00
Репутация: 0

Этот "JUNKERS" меня достал!!! Помогите советом.....

Сообщение profesor »

ну вот первый дельный совет. посмотрел что мастер делал еще в первый раз. сделал тоже самое, включилась. через пару часов ни в какую!!! атут выходные. от вашего форума толку ни какого!!! разобрался сам и нашел причину.

а тяга не причем. запальник не загорался даже при холодной колонке.
спасибо за дельные советы. если у кого есть информация как этот юнкерс работает - буду благодарен