Подскажите. имеется ли возможность как-нибудь уменьшить вилку по включению и выключению насоса (а то у меня разница - 1.5 атм). закруткой гаек на двух пружинках ничего не добился.
И еще такой глюк - насос временами никак не может решить, выключаться ему или нет - включается и выключается раз в секунду...
Дельта по вкл/выкл
Модератор: Code
Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
- Grizzly
- Претендент
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
- Репутация: 1
- Откуда: Белореченск / Краснодарский край
Дельта по вкл/выкл
Это не бага, это фича...
-
- Претендент
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 25 мар 2007, 00:31
- Репутация: 1
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Регулировать реле надо в соответствии с характеристикой насоса и параметрами скважины. Дифференциал меньше 1,5 атм нет смысла ставить. Частое вкл/выкл приведет к выходу из строя движка насоса. Проверьте предварительное давление гидроаккумулятора (0,9хРвкл. насоса). Какое реле? Может есть инструкция - скину.
Инженер службы сервиса GRUNDFOS, Константин Воронцов