Grundfos UPS 32-40

Сообщение alexsandrz »

мужики че то сверкануло в насосе и выбило пробки. вопрос как его проверить и чинят ли их вообще?

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Проверить мона тестером (он же мультитестер, он же мультиметр, он же ЦЭшка). Чинят, но смотря что.

P.S. наверное коробкой вниз стоял :) залили пару раз он и коротнул.

P.P.S. А пробки еще существуют?
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

alexsandrz
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 май 2008, 08:15
Репутация: 0

Сообщение alexsandrz »

стоял наоборот коробкой вверх. А что именно тестером мерять.
Пробки вы имеете ввиду автоматы сработали или нет?

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Я не электрик, но подозреваю, что померить надо сопротивление между контактами L и N. Оно должно быть конечным, а не нулевым (замыкание) и не бесконечным (обрыв). А лучше прозвонить обмотки по отдельности без конденсатора (их там две).

А про пробки - называйте вещи своими именами (если автомат, так автомат, пробки - значит пробки). То что "пробки" вышибло, это я понял :) (такое происходит при КЗ).

P.S. Т.к. я не электрик, то коллег прошу ногами не пинать, если что не так сказал.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение KlimChugunkin »

Подобные замыкания в насосах, если они произошли не по причине залива клемной коробки водой проверяются мегометром, при серьёзном перегреве насоса возможно замыкание обмотки статора на мокрый ротор, и скорее всего это и произошло, если так, то его лучше не чинить а купить новый насос, дело в том что при изготовлении насосов с мокрым ротором существует определённая технология гидроизоляции статора, а в нашем сервисе её конечно произведут, но с целью дальнейшего "сервисного обслуживания" вашего насоса.

Serzshant
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 28 май 2008, 20:53
Репутация: 0

Сообщение Serzshant »

мультиметром такое короткое замыкание проверять необходимо после фазосмещающего конденсатора, если модификация этого устройства рассичитана на 220V.Или сразу на клеммах если трёхфазный. совсем не факт что замыкание обнаружится, при одном замкнутом витке нужен будет очень точный прибор и точно знать какое сопротивление у исправной обмотки должно быть.

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

[quote="KlimC";p="15672883"]дело в том что при изготовлении насосов с мокрым ротором существует определённая технология гидроизоляции статора [/quote]
Вы это видели или Вам рассказали?

alexsandrz
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 май 2008, 08:15
Репутация: 0

Сообщение alexsandrz »

помоему замкнуло как раз в клемной коробке. Значит все кают точно?