Re: Слабоват котловой насос,нужен совет

Сообщение Cанек_ »

А откуда цифра 24 КВТ? Котел 50 КLZ примерно 46 КВТ.Насос 15-60. Вход и выход отопительной воды 1",на г\с 1", от котла ПП армированный 32 мм до стрелки.Заплавлений нет,сваривал сам.Ну если только сетка на грязевике тормозит , хотя чистая.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Пардон! Проглядел.Если у Вас котел и впрямь дает 46 кВт (косвенно можно посмотреть по счетчику газа), а дельта 25 градусов, то объем циркуляции у Вас 1.5 куба. Глядим на номограмму насоса а видим, что (если насос исправен) сопротивление на котловом контуре в районе 4 метров! Где-то затык!
http://test.grundfos.ru/includes/download.php?d=1
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Cанек_
Претендент
Претендент
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
Репутация: 1
Откуда: Оренбургская обл.

Re: Слабоват котловой насос,нужен совет

Сообщение Cанек_ »

Что-то ссылка не работает. Бум смотреть.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Осталось за малым посчитать расходы в 4 сетевых контурах с 3-мя насосами 25-40 и одним 25-60.А расход в котловом по моему мнению нужно считать при выключенных сетевых,чтобы оградить влияние насосов друг на друга!

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

АРТЁМ. писал(а):А расход в котловом по моему мнению нужно считать при выключенных сетевых,чтобы оградить влияние насосов друг на друга!
На то и стрелка, чтоб насосы не влияли друг на друга...
Лучшее решение - стандартное решение....

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

BAXI-Ural
Я немного не правильно выразился.Для того чтобы посчитать сопротивление котла ,ограничить влияние расходов друг на друга.А по поводу затыка вкотле может и есть, я не спорю,надо посмотреть обратный клапан после насоса отопления,фильтр я так понял,что чистый.А расход в котловом потому и низкий,что оснавная циркуляция идёт по сетевому контуру,подмес внутри стрелки идет из обратки сетевого в подачу сетевого.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

АРТЁМ. писал(а):А расход в котловом потому и низкий,что оснавная циркуляция идёт по сетевому контуру,подмес внутри стрелки идет из обратки сетевого в подачу сетевого.
Каким образом второе влияет на первое?
Котловой насос просто доставляет теплоноситель до стрелки, который потом в полном объеме идет в сеть по разным направлениям. В любом случае гидравлического сопротивления стрелки в расчете рабочей точки котлового насоса нет. По идее дельта температуры на котле должна быть маленькой и он не должен выходить на высокую температуру. Ну пока дом не нагреется по крайней мере.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Прохожий
Я какбы и написал потому ,что основной расход теплоносителя идет по сетевому контуру.Задача котлового насоса прокачать расход процетов на 10-30 больше чем в сетевом,при таком раскладе подмес в стрелке идёт из подачи котлового в обратку котлового.Для того чтобы понять причину всего этого нужно смотреть рабочие точки насосов на сетевом контуре.

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

У тебя обратку тянет в нижний контур по стенке, стрела не работает.
Поставь ещё одну 6-ку на подачу в стрелку, питание возьми от котлового, скорости подбери по факту.
Про шибер 2/3в середине стрелы можно подумать, если заглянуть внутрь фирмячих девайсов.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

АРТЁМ. писал(а):надо посмотреть обратный клапан после насоса отопления
если используешь ГС то ОК лишний...

И что мы все про циркуляции, расходы... Давайте посмотрим на баланс мощностей. Если горелка работает на полную мощность, а температура не поднимается, значит вся система находится в равновесии. Просто теплопотери большие.
Лучшее решение - стандартное решение....

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

BAXI-Ural
Я имел ввиду обратный клапан на насосе отопления в котле.

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Может просто запаяли стык ППР вот и нет нормальной циркуляции, там тоды хоть какой насос ставь. В котлах стоит всегда насос с запасом для работы котла на максимум мощности. И по мне так на 50 кв 40 ППР ставить надо или еще больше.

Аватара пользователя
Cанек_
Претендент
Претендент
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
Репутация: 1
Откуда: Оренбургская обл.

Re:

Сообщение Cанек_ »

И что мы все про циркуляции, расходы... Давайте посмотрим на баланс мощностей. Если горелка работает на полную мощность, а температура не поднимается, значит вся система находится в равновесии. Просто теплопотери большие.[/quote]
Температура поднимается до уст.85 гр. и котел отключается. Я об этом писал. Но немного не хватает одному контуру, пофиг какому.Если один закрыть ,то все ок! Не хватает движения по котловому контуру.
Заплавлений нет.Фильтра стоят все однотипные,но попробую убрать. На счет 40-й трубы согласен, но однако выход котла 1". Жаль нет более мощного насоса попробывать. Ставить еще одну 6-ку?
Сейчас время нет добраться туда,пока тепло все нормуль.
Допустим, поставим 7 на котловой контур, что делать с родным? Химичить вставку вместо него?

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Ты сам говоришь, что котел нагревает воду и он отключается (проток через котел и гидравлическую стрелку слабый или разбор по системе слабый иначе он бы не отключался) Гидрострелку сами варили? Либо стрелка сварена не правильно либо смонтирована не правильно, вам легче все это дело сфотографировать и выложить.
Просто подумайте, если у вас дельта на котловом контуре как вы говорите 25 градусов, значит разбор тепла идет очень хорошо, но котел успевает прогреться до 85 градусов насос 15-60 через себя пропускает на 3 скорости приблизительно 4,5 куба в час этого с головой для 50 кв с нулевым сопротивлением.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Cанек_ писал(а):На счет 40-й трубы согласен, но однако выход котла 1"
Ну и что, что 1"? Надо бы прикинуть потери на участке трубопровода от котла до стрелки и обратно.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Эти котлы идут с приоритетом на горячую воду и пока не нагреется вода в бойлере насос на систему отопление не включается. Как долго вы наблюдали за работой котла? Может в это время насос еще не работал и горячая вода в гидрострелку из-за подмеса в системе котла. http://www.progressenergo.ru/otoplenie/ ... l/nid/2022" onclick="window.open(this.href);return false; Прошу не считать за рекламу.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение BAXI-Ural »

АРТЁМ. писал(а):BAXI-Ural
Я имел ввиду обратный клапан на насосе отопления в котле.
Я тоже...
Лучшее решение - стандартное решение....

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Посмотрел первый пост .... этож 50KLZ ... со встроенным насосом и бойлером. :roll: Я б посмотрел ОК и поменял бошки насосов...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Cанек_
Претендент
Претендент
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
Репутация: 1
Откуда: Оренбургская обл.

Re: Слабоват котловой насос,нужен совет

Сообщение Cанек_ »

Какие бошки ты бы поменял? Котлового 15-60?На всех ветках,кроме ТП стоят 25-40.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Котлового с ТП и поменяй - проверишь насос.
Лучшее решение - стандартное решение....