Насосы в параллельном подкл. , но разной мощности

Циркуляционные, погружные, скважинные насосы. Станции водоснабжения.

Модератор: Code

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Может будет, может нет... По каким параметрам разница ??? У Вас есть кривая "расход-напор" для каждого насоса и для системы. Найдите рабочую точку и посмотрите, что произойдет

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Интересно чем такое подключение было вызвано. Если паралельно подключить одинаковые насосы то напор падает а расход увеличиваетса. В вашем случаи влияние меньшего может быть погашено большим с общим ущербом для обоих ... я так думаю :?
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Если они одинаковый напор дают, то будут нормально работать.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

В вашем случаи влияние меньшего может быть погашено большим с общим ущербом для обоих ... я так думаю
:D сам себя начну цитировать (сталиннею :D )
Словом это у вас начнётса кавитация - по научному...
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Если после насосов стоят обратные клапаны, то можно насосы включать, только не вместе а по одному. Всё же хотелось бы марки насосов узнать.

Аватара пользователя
Paola
Претендент
Претендент
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 13 янв 2006, 12:58
Репутация: 0
Откуда: Челябинск
Контактная информация:

По маркам и мощностям насосов

Сообщение Paola »

Маленький Vortex601. Большой Wilo Top 30/10. Вообще цель была заменой одного из двух одинаковых насосов на больший увеличить напор, потому что у большего теперь напор больше, чем был у прежнего
Тепло- это когда нас много

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Ну и открутите Вортекс. Он сейчас там точно не нужен. Даже если он будет крутиться- 30/10 его передавит на любой скорости :)

Ответить

Вернуться в «Насосы, насосные станции»