вопрос по насосной станции

Циркуляционные, погружные, скважинные насосы. Станции водоснабжения.

Модератор: Code

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
costa
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 янв 2006, 22:02
Репутация: 0

вопрос по насосной станции

Сообщение costa »

уважаемые спецы! такой вопрос: насколько принципиальна прямолинейность трубы на входе в насос? после выхода из строя мотора Leader, приобрел на замену Pedrollo с инжектором, у которого вход сбоку, т.е. под 90 градусов. возможно ли использование прежней подводки с применением уголков? заранее благодарен.

costa
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 янв 2006, 22:02
Репутация: 0

Сообщение costa »

какие данные необходимы для расчета?

costa
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 янв 2006, 22:02
Репутация: 0

Сообщение costa »

спасибо за участие. проблема решена путем разворота насоса на 90 градусов.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

[quote="costa";p="65358"]спасибо за участие. проблема решена путем разворота насоса на 90 градусов.[/quote]

Это шедевр, я плакаль, спасибо :lol:
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Ответить

Вернуться в «Насосы, насосные станции»