Здравствуйте товарищи!
У меня проблемка мне нужно подобрать насос на отопление, контур замкнутый. Тепловая трасса от котельной до здания 40 метров. Расход воды около 4 куб. м. Отопление требуется на школу, здание два этажа, где то 60х20 метров. Мне рекомендуют поставить Wilo но с напор беда одни говорят метров 10 хватит, а другие рекомендуют 30 метров. А что вы мне порекомендуете? :oops:

Аватара пользователя
rogalik
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 31 янв 2005, 13:54
Репутация: 0
Откуда: Ниний Новгород
Контактная информация:

Сообщение rogalik »

Не видя системы или хотя бы схемы напор не подсчитать, даже грубо. Может и 5 метров хватить, а может и 10. С 30 метрами погорячились...
Расход от 10 до 15 кубов, опять таки если грубо считать...
Обратитесь к проектировщику, пусть посчитает.
Если насос в котельной, лучше ставьте с обычным двигателем, "ин-лайн" компоновки.
"Я верю в волшебные палочки. Только они закончились". (С. Лукьяненко, "Черновик")
С уважением
Роганов Алексей

Alextep
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 14:06
Репутация: 0

Подбор насоса

Сообщение Alextep »

А насос циркуляционный, сможет продавить систему, он ведь не повысительный?

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

А насос циркуляционный, сможет продавить систему, он ведь не повысительный?
Ой... что есть "повысительный"? :shock:
У вас закрытый контур - насосу надо преодолеть только гидравлическое сопротивление этого контура.

Типичная ошибка "недоспециалистов" (коим являюсь и я :oops: ) - "учитывание" гидростатического давления, тоесть "высоты подьема".

Вам надо расчитать гидравлическое сопротивление контура с наибольшим сопротивлением (30м - это оочень много!), обычно 2-10 (у меня :oops: ).
А расход посчитать из мощности котельной, вернее из той которую необходимо передать по теплотрасе.

У меня тоже получается примерно 10-15 м.куб/час. если грубо...
Напор без схемы не посчитать...

Вот совсем прикидочно (даже гипотетически) у меня получился насосик Wilo TOP-S 65/13.
И про резервный незабудте... Имел недавно неприятный прецендент с "резервным насосом на складе"... :cry: У нас такого не бывает... Забивайте в проект и прикручивайте большими болтами :lol:

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="proekt";p="78536"]И про резервный незабудте... [/quote]А им по любому двухяйцевый(двухголовый, сдвоенный) ставить, нормы мля. А про гидравлику ты эт пральна!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

А им по любому двухяйцевый(двухголовый, сдвоенный) ставить, нормы мля
Ну бывают "местные" - провинцийные нормы :D
У нас:
Категория всех котельных - IV-я :)
Необслуживаемые котельные с котлами с разжигом газеткой.
Водоподготовка с "новым" не регенирированым катионитом.
И т.д.

Вот и советую "обмануть" с одним насосом.

P.S.
А про гидравлику ты эт пральна!
Учусь... Тоже млять ПГСник, а должен делать от АБ до ВК :shock:
А иногда ещё и материться на стройке, бегая с окуенным трубным ключом...
Особенности национального строительства...
Родился не девочкой, тоесть инструмент имеется - значит строить умеешЪ! :twisted:

Alextep
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 14:06
Репутация: 0

Подбор насоса

Сообщение Alextep »

Спасибо за помощь, я остановился на насосе, посмотрим, что мне скажут наши проектировщики Wilo-TOP Stratos 40/12, а мощность котельной 192 кВт, т. е. расход около 7 куб. метров. а вот напор высчитал по формуле из Вило произведение длины труб на их сопротивление и коэфициента 2,6, может я не так подсчитал?

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

чота я не знаю такого насоса :shock:

и какой напор получился по нашей формуле?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Да не пофиг ли какой напор, если у вас Stratos?
:lol: :lol: :lol:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

если стратос, то да!!!

а если ТОР, то нет!!

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Wilo-TOP Stratos 40/12
Чет нету такого насосика :?

Выбросте всякие прайсы, кажисть по каких-то бредовых листочках подбираете - подбирайте насос на сайте Вило или по официальных каталох, или софтиной Вило Селект...

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

хммм

вы знаете, я сам писал эти каталоги


но насоса ТОР стратос не знаю :(

там же две совершенно разные логики управления

как их соединить то?

Alextep
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 14:06
Репутация: 0

Подбор насоса

Сообщение Alextep »

А чем отличие Stratosa от Тора?

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

Стратос - электронный насос с частотником, который будет держать Вам постоянное (или постоянно переменное) давление в заданном диапазоне.

ТОР - простой трёхступенчатый насос.

Разница в цене ~ 10 раз.

Скажите параметры, я Вам подберу насос

Alextep
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 14:06
Репутация: 0

Подбор насоса

Сообщение Alextep »

вернее просто Stratos 40/1-12

Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:

по моим расччетам, расход 7-8 куб. м, а напор около 8-9 метров

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Re: Подбор насоса

Сообщение задержка поставки! »

[quote="Alextep";p="79030"]вернее просто Stratos 40/1-12[/quote]


ну вот :D
это ж совсем другой бубль гум!

Ответить