Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
с сентября неустанно и беспрерывно гоняет СО Вило STAR-RS25/4.
Летом выключу на 4 месяца, потом опять в работу. Не верю, что техника может так работать? Существует ли регламент профилактических работ? Или может не чесать, где не чешется?
Необходимо выполнять определенные действия при включении насоса в работу в отопительный сезон, как стравливание воздуха. Если у вас чистая вода в системе, а это главное требование, то по прошествии 6 месяцев он у вас сам запуститься, если вода не такая чистая все же то отверткой покрутите вал туда-сюда перед пуском, стравите воздух, и все.
Чесать его там или что другое не надо.
Это наверно когда пробку на циркуляторе выворачивают и ставят воздухоотводчик. Или краник. Нам такие приносили в ремонт ). В гарантийке отказывали, но смысла в таком тюнинге нет никакого.
[quote="Леонид К";p="15659893"]Нормативный срок службы насоса-10 лет.[/quote]
Термин "Нормативный срок службы" не применим к импортным насосам. Применяется понятие - "Среднестатистический срок наработки на отказ". Для насосов с мокрым ротором у ведущих производителей эта цифра составляет 80-100 тыс. часов.