Помогите с картинкой если знаете где найти, где циркуляционный насос качает теплоноситель сверху вниз и возникающие при таком способе проблемы с воздухом.
Где- то здесь на форуме видел очень подробно про пузырьки газа. Не могу заказчику на словах объяснить (
Большое спасибо заранее за помощь.
Помогите с картинкой с насосом про циркуляцию сверху вниз
Модератор: Code
Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Тут не устроит?
http://www.komfort.com.ua/ru/obzor/vozd ... topleniya/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.komfort.com.ua/ru/obzor/vozd ... topleniya/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: Помогите с картинкой с насосом про циркуляцию сверху вни
Нужно применять сепараторы . Типа Spirivent. Поищите в сети.Al писал(а):Помогите с картинкой если знаете где найти, где циркуляционный насос качает теплоноситель сверху вниз и возникающие при таком способе проблемы с воздухом.
Где- то здесь на форуме видел очень подробно про пузырьки газа. Не могу заказчику на словах объяснить (
Большое спасибо заранее за помощь.
- Al
- Мастер
- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
К сожалениюю нет. Хотя статьи отличные. Умеет автор объяснять.Code писал(а):Тут не устроит?
Может порассуждаем на эту тему?
Я сам понимаю, что в насосе скопится воздух т.к. пузырьки газа не успевают всплыть через насос и при этом не уносятся дальше в систему. Ещё понятно, что количество газа не так критично, иначе насосы не работали бы долго, случаи характерных поломок не массовые.
Но где пределы скорости потока для Ду и какая длина вертикального участка после насоса считается опасной? Эти параметры представить не могу.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Ну, да. Это просто нежелательно.Al писал(а):иначе насосы не работали бы долго, случаи характерных поломок не массовые
Это как бы "не совсем о'кей" - лучше так не делать (справа с краю):
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось tiptop 22 янв 2013, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Ну, это другое, подшипники только.tiptop писал(а):лучше так не делать
Насколько я понимаю, если система проработала долго, то воздуха в воде практически нет, и газ - это перегретый пар. Пузырьки возникают и схлопываются опять. Из-за малого напора ущерб они не приносят, только звук.Al писал(а):пузырьки газа не успевают всплыть через насос
Если система со свежей водой, то в насосе действительно будет выделяться воздух. Но проблемы с накоплением воздуха будут только на нисходящих вертикальных ветках, что нужно исхитриться сделать. В остальных случаях воздух пролетит как соленый огурец после бутылки молока, дойдет до воздухоотводчика/радиатора и там выйдет наружу.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
менял заку одному циркуляционник на обратке рециркуляции гвс, так вот проблема заключалась в том что насос каждый час начинал визжать, и лечился только перезапуском. в смысле в нем воздух собирался. стоял горизонтально, и дул в бак как положенно. вылечил добавив к нему трубку и перевернув его вертикально чтоб выдувал все вверх, и потом только в бак.
может конечно дело в том что стояла старая улитка с предидущего насоса, с небольшими следами выработки на ней, но все равно. уже как год работает и без нареканий.
может конечно дело в том что стояла старая улитка с предидущего насоса, с небольшими следами выработки на ней, но все равно. уже как год работает и без нареканий.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Al
- Мастер
- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
Re: Помогите с картинкой с насосом про циркуляцию сверху вни
Сидел, думал про пузырьки. Вспомнилась гифка))