Grundfos UPS 25-60

Циркуляционные, погружные, скважинные насосы. Станции водоснабжения.

Модератор: Code

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
Strateg
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 14:25
Репутация: 0

Grundfos UPS 25-60

Сообщение Strateg »

Насос проработал прекрасно 10 лет. Сегодня включил после летнего сезона - насос еле догнал воду до 4 этажа, на 4-ом пришлось 3 раза выпустить воздух из радиаторовб долить воды - тепло пошло дальше и... через 15 минут начали остывать даже нагретые радиаторы. В бойлерной отвод трубы от котла на отопление (50 см до насоса от развилки бойлер, отопление) стал комнатной температуры. Насос признаки жизни подает (тихий звук), но, похоже не качает воду вверху, а, наоборот, пропускает обратно холодную воду. Вопрос к специалистам: можно ли еще что-то пробовать сделать или надо менять насос? Спасибо.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Strateg писал(а):можно ли еще что-то пробовать сделать или надо менять насос?
Как минимум, нужно открутить пробку на оси, проверить вращение насоса - если нет, то прокрутить отверткой.
Фильтр перед насосом стоит? Если да, то предварительно прочистить фильтр.

Strateg
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 14:25
Репутация: 0

Сообщение Strateg »

Спасибо! Пойду пробовать. Фильтра нет, фильтр на входе магистрали в дом и на обратке, оба чистые.

Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Re:
Спасибо огромное! Прокрутил отверткой - моментально все нагрел! Было ли это признаком скорого выхода из строя? Или это нормальная ситуация?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Strateg
После лета насосы часто "закисают", поэтому их нужно периодически включать ну или запускать таким способом.
В вашем случае странно то, что он поначалу запустился, а потом остановился. Может все-таки грязь попала, трудно сказать.

Strateg
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 14:25
Репутация: 0

Сообщение Strateg »

Code А 10 лет это нормальный срок для них? Или, все-таки, лучше поменять перед зимним сезоном?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Strateg писал(а): Сегодня включил после летнего сезона - насос еле догнал воду до 4 этажа,
Исправный насос не сможет даже до 3-его этажа "догнать". Остальные симптомы простите "со слов больного". Нужно получить полную информацию, чтобы давать советы. Не известно название котла, схема отопления, контроллер, что управляет котлом. У контроллеров есть режим защиты от замерзания, что работает даже режиме отключённого отопления. Может бы, Вы отопление и не включили? Версий слишком много.

Strateg
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 14:25
Репутация: 0

Сообщение Strateg »

cineman Отопление прекрасно работает после того как отверткой провернул ось. После примерно получаса работы всей системы прочистил фильтр на обратке - он реально сильно засорился за эти полчаса. Склоняюсь к версии Code, что грязь могла попасть и в насос, отчего его заклинило.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Strateg писал(а):А 10 лет это нормальный срок для них
У меня в полах стоит насос, который 10 лет назад был снят из отработавшей свое немецкой системы отопления :) Т.е. лет 20 ему, как минимум.
Так что нужно рассчитывать на лучшее, но быть готовым к худшему.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Strateg писал(а):Отопление прекрасно работает после того как отверткой провернул ось.
Strateg писал(а):Сегодня включил после летнего сезона - насос еле догнал воду до 4 этажа,
От поворота "оси" теплоноситель не возникает ниоткуда. Больше похоже на то, что спустил расширительный бак. Теплоноситель возник со временем от того, что он весь прогрелся и расширился. Если выключить режим отопление, носитель остынет и опять не будет доходить до 4-го этажа.
Последний раз редактировалось cineman 02 окт 2017, 01:45, всего редактировалось 1 раз.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Strateg писал(а):Отопление прекрасно работает после того как отверткой провернул ось.
но в тоже время у вас замкнутая система. и насос не гонить воду на какой то этаж. он просто крутит ее по кругу и все.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Strateg
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 14:25
Репутация: 0

Сообщение Strateg »

cineman Выключил вчера, сегодня попробую запустить заново, в холодном состоянии.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Причем тут это?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg.dmitrievic писал(а):Причем тут это?
Притом, что носитель не доходил до 4-го этажа, а потом стал доходить, нагревшись.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну тут скорее не расширбак а воздушные пробки
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Strateg
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 14:25
Репутация: 0

Сообщение Strateg »

oleg.dmitrievic Да, пробки были, выпустил воздух из 3 радиаторов наверху. После этого носитель пошел дальше, но через 15 минут пошел обратно.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Strateg писал(а):После этого носитель пошел дальше, но через 15 минут пошел обратно.
Возможно, Strateg не видит сквозь трубы ток воды, а просто описывает их нагревание-остывание :?:
Изображение

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

tiptop писал(а): Возможно, Strateg не видит сквозь трубы ток воды, а просто описывает их нагревание-остывание
ну это то понятно как раз
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

cineman писал(а):Притом, что носитель не доходил до 4-го этажа, а потом стал доходить, нагревшись.
Да уж. Специалист видать. С большой буквы.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

VikT писал(а):Да уж. Специалист видать. С большой буквы
По большим буквам ты крупный специалист.

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Вчера видел один китайский насос, в котором из- за подобных манипуляций перегрелось и слетело рабочее колесо.
Автору не в обиду, но ничего не понятно.