У меня проблемка мне нужно подобрать насос на отопление, контур замкнутый. Тепловая трасса от котельной до здания 40 метров. Расход воды около 4 куб. м. Отопление требуется на школу, здание два этажа, где то 60х20 метров. Мне рекомендуют поставить Wilo но с напор беда одни говорят метров 10 хватит, а другие рекомендуют 30 метров. А что вы мне порекомендуете?
Подбор насоса
Модератор: Code
Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
Подбор насоса
Здравствуйте товарищи!
У меня проблемка мне нужно подобрать насос на отопление, контур замкнутый. Тепловая трасса от котельной до здания 40 метров. Расход воды около 4 куб. м. Отопление требуется на школу, здание два этажа, где то 60х20 метров. Мне рекомендуют поставить Wilo но с напор беда одни говорят метров 10 хватит, а другие рекомендуют 30 метров. А что вы мне порекомендуете?
У меня проблемка мне нужно подобрать насос на отопление, контур замкнутый. Тепловая трасса от котельной до здания 40 метров. Расход воды около 4 куб. м. Отопление требуется на школу, здание два этажа, где то 60х20 метров. Мне рекомендуют поставить Wilo но с напор беда одни говорят метров 10 хватит, а другие рекомендуют 30 метров. А что вы мне порекомендуете?
- rogalik
- Претендент

- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 31 янв 2005, 13:54
- Репутация: 0
- Откуда: Ниний Новгород
- Контактная информация:
Не видя системы или хотя бы схемы напор не подсчитать, даже грубо. Может и 5 метров хватить, а может и 10. С 30 метрами погорячились...
Расход от 10 до 15 кубов, опять таки если грубо считать...
Обратитесь к проектировщику, пусть посчитает.
Если насос в котельной, лучше ставьте с обычным двигателем, "ин-лайн" компоновки.
Расход от 10 до 15 кубов, опять таки если грубо считать...
Обратитесь к проектировщику, пусть посчитает.
Если насос в котельной, лучше ставьте с обычным двигателем, "ин-лайн" компоновки.
"Я верю в волшебные палочки. Только они закончились". (С. Лукьяненко, "Черновик")
С уважением
Роганов Алексей
С уважением
Роганов Алексей
Подбор насоса
А насос циркуляционный, сможет продавить систему, он ведь не повысительный?
- proekt
- Профи

- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
Ой... что есть "повысительный"?А насос циркуляционный, сможет продавить систему, он ведь не повысительный?
У вас закрытый контур - насосу надо преодолеть только гидравлическое сопротивление этого контура.
Типичная ошибка "недоспециалистов" (коим являюсь и я
Вам надо расчитать гидравлическое сопротивление контура с наибольшим сопротивлением (30м - это оочень много!), обычно 2-10 (у меня
А расход посчитать из мощности котельной, вернее из той которую необходимо передать по теплотрасе.
У меня тоже получается примерно 10-15 м.куб/час. если грубо...
Напор без схемы не посчитать...
Вот совсем прикидочно (даже гипотетически) у меня получился насосик Wilo TOP-S 65/13.
И про резервный незабудте... Имел недавно неприятный прецендент с "резервным насосом на складе"...
[quote="proekt";p="78536"]И про резервный незабудте... [/quote]А им по любому двухяйцевый(двухголовый, сдвоенный) ставить, нормы мля. А про гидравлику ты эт пральна!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- proekt
- Профи

- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
Ну бывают "местные" - провинцийные нормыА им по любому двухяйцевый(двухголовый, сдвоенный) ставить, нормы мля
У нас:
Категория всех котельных - IV-я
Необслуживаемые котельные с котлами с разжигом газеткой.
Водоподготовка с "новым" не регенирированым катионитом.
И т.д.
Вот и советую "обмануть" с одним насосом.
P.S.
Учусь... Тоже млять ПГСник, а должен делать от АБ до ВКА про гидравлику ты эт пральна!
А иногда ещё и материться на стройке, бегая с окуенным трубным ключом...
Особенности национального строительства...
Родился не девочкой, тоесть инструмент имеется - значит строить умеешЪ!
Подбор насоса
Спасибо за помощь, я остановился на насосе, посмотрим, что мне скажут наши проектировщики Wilo-TOP Stratos 40/12, а мощность котельной 192 кВт, т. е. расход около 7 куб. метров. а вот напор высчитал по формуле из Вило произведение длины труб на их сопротивление и коэфициента 2,6, может я не так подсчитал?
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
Подбор насоса
А чем отличие Stratosa от Тора?
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
Подбор насоса
вернее просто Stratos 40/1-12
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
по моим расччетам, расход 7-8 куб. м, а напор около 8-9 метров
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
по моим расччетам, расход 7-8 куб. м, а напор около 8-9 метров
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
Re: Подбор насоса
[quote="Alextep";p="79030"]вернее просто Stratos 40/1-12[/quote]
ну вот
это ж совсем другой бубль гум!
ну вот
это ж совсем другой бубль гум!