5 сек
1. Проверить схему подключения.
2. Величину защиты по току.
3. Соответствие двигателя режиму охлаждения (погруженный, сухой)
4. Использование температурной защиты.
Скорее всего, подключили неправильно, защиты никакой и т.д., как это обычно бывает.
Насос EMU FK34.1-6/60
Модератор: Code
Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск