Выбор системы вентиляции и кондиционирования

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Исходя из Ваших данных, система чилер+фанки будет наиболее оптимальной. И с точки зрения монтажа, так и с точки зрения обслуживания.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Берите мультизоналку mitsubishi Kx-2 и не мучайтесь,
вода она и в африке вода,нафига она нужна!
С точки зрения проектирования намного проще,в обслуживании тоже.
И работает до -15 на нагрев.
Сорри за рекламу,но дейстивтельно хорошая штучка... :roll:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Во первых с разводкой системы все будет очень просто - делается трубная разводка, по которой уже и подается теплоноситель (хладоноситель). Обычно используется вода. В режиме охлаждения порядка 6-7 град, в режиме нагрева - ? (сколько запроектировано).
фанки бывают нескольких типов (основное отличие в количестве труб подключения - от 2 до 4 / охлаждение - нагрев).
А так чего еще говорить ?
Дальше дело проектировщика.
Ну а если для чайников - фанк - это теплообменник с вентилятором (минимум).
Центральные машины - для охлаждения воды.
Для нагрева - электрокотел, либо газовый котел.
По регулированию - система позволяет создать (если Ваши расходы позволят) идеальные условия в каждом помещении (т.е. в разрезе каждого фанкойла).

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Чем хуже мультизональные системы?
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

NIC писал(а):Во первых с разводкой системы
кстати разводку какую предпочитаете?
тупиковую или попутную?
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

разводку - тупиковую.
А по мультизональникам - наверно слишком дорого обойдется, да и обслуживать придется на порядок больше, чаще и гемо...нее.
Да и не всегда есть возможность ограничить длину трасс.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

По поводу стоимости
1)Мультизоналка на 70 кВт КХ-2 стоит порядка 20000 $ речь о наружных блоках,без монтажа и внутренних блоков.
2)Система чиллер-фанкойл Кливет правда с выносным конденсаторным блоком с гидромодулем,опять же без внутренних блоков и монтажа- предложение от евроклимата на 32600 евро.
Просто делали в прошлом месяце проект на этих системах.

НЕ сочтите за рекламу.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Ответить