несколько электрокалориферов?
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
-
- Претендент
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 05 апр 2004, 21:17
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Раз дело идет о ледовом дворце, то скорее всего это приточно-вытяжной агрегат с рекуператом. В зимний период времени обычно придусматривают догрев приточного воздуха до положительной температуры в небольшом эл. или водяном воздухонагревателе, установленным перед рекуператором, а в летний период часть нагрузки воздухоохладителя может взять на себя этот же теплообменник, охлаждая более теплый наружный воздух удаляемым, обеспечивая тем самым экономию энергии для работы воздухоохладителя.Anonymous писал(а):К сожалению нет. Установка обеспечивает вентиляцию ледовой арены. В автоматике системы предусмотрены режимы зима/лето/переходный режим. В режиме зима работает калорифер первого подогрева, а в отстальных режимах второй подогрев и охладитель, а первый подогрев включен на рециркуляцию. В итоге не понятно зачем нужен второй подогрев (почему нельзя обойтись одним)

С уважением Vlad_ Y.