Новый котедж.Вопрос знающим.

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
IgorS
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 05 мар 2006, 16:49
Репутация: 0

Новый котедж.Вопрос знающим.

Сообщение IgorS »

Новый дом. Строили прошлый год. Закончили в октябре, живем с 20 го октября.

Два этажа 180 кв.м. Дом снаружи утеплен пенопластом 100 мм по технолоогии Ceresit. Пенопласт в стяжке полов и в стяжке на чердаке. Окна двери стеклопакет. Вентиляция один стояк из кухни+ сан узел внизу и ванная на втором этаже.
Отопление 20 - 22 по всему дому.
Конденсат на окнах.
В угловой спальне на втором этаже в верхних углах начала появляться плесень. Хотя проветриваем понемногу.

Вопрос.
1. Возможно так, потому что новый дом и много влаги ?
2. Пройдет ли за теплое время года ?
3. Как долго надо проветривать ?

и главное. Что посоветуете ?
Заранее спасибо. :roll:
3.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

1. запросто
2. если просушите, то обязательно
3. зависит от условий
у Вас есть в доме вентиляция? как она выполнена?
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Re: Новый котедж.Вопрос знающим.

Сообщение Slayer »

[quote="IgorS";p="15625465"]и главное. Что посоветуете ?
Заранее спасибо. :roll:
3.[/quote]Вообще то приточку надо бы организовать.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Пожалуйста, дайте сноску для понимания конструкции утепления (разрез по фасадам).
Регион.
По вентилляции нужны поэтажные планы с указанием приточек и вытяжек (размеры) .
Стеклопакеты сколько камер (стекол)?
Количество проживающих?
Оранжерея, бассейн-?
Конструкция стен- с примененными материалами внутренней отделки.
Какой пенопласт на утеплении стен ?
Наружняя отделка (по пенопласту).
Лучше сразу ответить на эти вопросы, т.к. понимание этих моментов даст возможность качественного анализа.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: Новый котедж.Вопрос знающим.

Сообщение Прохожий »

[quote="Slayer";p="15625478"] Вообще то приточку надо бы организовать.[/quote]
Согласен. Плюс проверить насколько хорошо работает вытяжка. Возможно придется перейти на принудительную вытяжку.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение KOA »

Плесень может образовываться в местах "потери" тепла.
Например, плохо заделанный стык пенопластовых панелей, разная теплопроводимость участков стены, конденсация влаги со всеми вытекающими...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл

IgorS
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 05 мар 2006, 16:49
Репутация: 0

Сообщение IgorS »

[quote="Майкл";p="15625480"]Пожалуйста, дайте сноску для понимания конструкции утепления (разрез по фасадам).

Стена пустотелые керамзитоблоки. Внутри штукатурка + обои. Снаружи пенопласт 50 - 100 мм, по нему штукатурка СТ-85 + декоративная штукатурка СТ-60.
В стяжках полов 100 мм пенопласта и на первом и на втором этаже.
По полу чердака тоже пенопласт в стяжке.

Регион.

Центр Украины.

По вентилляции нужны поэтажные планы с указанием приточек и вытяжек (размеры) .

Планы отдал на утверждение документов...((
Певрвый этаж. Кухня Хол Гостинная Кабинет Гостевой санузел.
Второй этаж. 4 ре комнаты, Ванная. Большой второй свет 18 кв м. галерея, на которые выходят все двери комнат второго этажа.
Высота этажей 3 м.
Практически по центру дома идет вент канал вверх.
В него отверствия под стандартную решетку, как на кухнях, из кухни, гостевого санузла и санузла с ванной на втором этаже.
Понимаю , что приточки нет.
Раньше при строительстве, через этот вентканал выходил дым от топки, так сейчас бывает запах гари из вентиляции. Так понимаю идет не вытяжка , а втяжка, но такое бывает раза 1-2 в месяц.

Стеклопакеты сколько камер (стекол)?

Камера одна, но I - стекло.

Количество проживающих?

Четверо... Папа Мама +11 + 4...))

Оранжерея, бассейн-?

Такого нет.

Конструкция стен- с примененными материалами внутренней отделки.
Какой пенопласт на утеплении стен ?

По моему марки ПСП - 25.

Лучше сразу ответить на эти вопросы, т.к. понимание этих моментов даст возможность качественного анализа.[/quote]

Что смог ответил.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Вы уже получили ответы.
Приточки уточнить помогут спецы на месте, принудит.вытяжка- однозначно хорошо на этом этапе,
по мостикам холода- именно второй этаж-верхние углы- конструктивно проблемны для данной технологии. Обилие балок (мауэрлат, стропила, затяжки) создает сложности качественного утепления пенопластом (да и любым утеплителем). Это стандартная проблема дифференцированных ограждающих конструкций. Решите местным утеплением по месту со стороны чердака(не наруште вентилляцию чердака). Если эти мероприятия не окажутся достаточными- то во время скорого косметического ремонта снимите обои и загрунтунтуйте стену и участки потолка около 1 м от стен паронепроницаемыми составами (жидкими).
Мелкие проблемы по оконным откосам и конденсату на стеклах иногда решаются врезкой решеток в подоконную доску.
Все получится, успеха!

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

[quote="Дмитрий Селезнев";p="15625578"]На мой взгляд утепление пенопластом 25 мм слабовато.[/quote]
Дмитрий, Вы спутали- ПС-25-марка пенопласта (плотность)

Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»