Вентиляция в АВТОМОЙКЕ

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Doberman
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 авг 2006, 10:56
Репутация: 0

Вентиляция в АВТОМОЙКЕ

Сообщение Doberman »

Вентиляция в АВТОМОЙКЕ. 100м.кв. (три авто). Сколько нужно воздуха? Какая кратность или какое должно выполняться требование?
Количество воздуха по кратности или по количеству влаговыделений?Если по влаговыделению, то какой метод расчета? Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Вот :cool:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Штудент";p="76336"][quote="Styx";p="70353"]Вот :cool:[/quote]

Этот ВСН для моек относится только косвенно. Думал что я что-то пропустил, но там о МОЙКАХ нет ни слова. Информация о вытяжке, где вами любезно расставлены :!: относится к местным отсосам от работающих ДВС. Применять к мойкам их было бы странно.

Я бы делал этот расчет исходя из расхода воды в час - определяющие скорее всего в мойках именно влаговыделения.

А кто-то делал проекты небольших автомоек на 2-3 авто? Поделитесь опытом устройства вентиляции основного помещения - приток, вытяжка, тепловая завеса? Литературу где найти?[/quote]
месяц назад мойку делал, у заказчика даже чёто типа проекта было, но мы туда не смотрели, валяется на работе, завтра гляну чё там нарисовано
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Vladimirw
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 ноя 2006, 18:14
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Vladimirw »

[quote="Кузнецов Д А";p="76337"][quote="Штудент";p="76336"][quote="Styx";p="70353"]Вот :cool:[/quote]

Этот ВСН для моек относится только косвенно. Думал что я что-то пропустил, но там о МОЙКАХ нет ни слова. Информация о вытяжке, где вами любезно расставлены :!: относится к местным отсосам от работающих ДВС. Применять к мойкам их было бы странно.

Я бы делал этот расчет исходя из расхода воды в час - определяющие скорее всего в мойках именно влаговыделения.

А кто-то делал проекты небольших автомоек на 2-3 авто? Поделитесь опытом устройства вентиляции основного помещения - приток, вытяжка, тепловая завеса? Литературу где найти?[/quote]
месяц назад мойку делал, у заказчика даже чёто типа проекта было, но мы туда не смотрели, валяется на работе, завтра гляну чё там нарисовано[/quote]

Вот это было бы здорово! :hello:

Agens
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 15:35
Репутация: 0

Re: Вентиляция в АВТОМОЙКЕ

Сообщение Agens »

[quote="Doberman";p="70347"]Вентиляция в АВТОМОЙКЕ. 100м.кв.[/quote]

Если есть небольшое помещение на 1 автомобиль, мойка "козлового" типа, с расходом 600 л/авто. Мойка высокого давления с предворительным нанесением ПАВ. Смотрел я на эту мойку, во время работы сопел внутри все становится влажным. Как тут вентилировать? ждать пока влага осядет на стены и пол и уйдет самотеков в канализацию или попробывать собрать все и выбросить? Как быть зимой, может есть какие влагоотделители специальные? ХЕЛП!!!

Аватара пользователя
Grafik
Претендент
Претендент
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 10:32
Репутация: 4
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Grafik »

месяц назад мойку делал, у заказчика даже чёто типа проекта было, но мы туда не смотрели, валяется на работе, завтра гляну чё там нарисовано
Кузнецов Д А Ну и что там нарисовано? :glasses:

Аватара пользователя
mihanick
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 мар 2007, 11:57
Репутация: 0
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение mihanick »

Значит по кратности в мойке так никто толком сказать и не может?

Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение KOA »

Расчет делается и по влагоизбыткам и по концентрации вредных примесей (концентрацию должны давать технологи), принимается бОльший воздухообмен...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл

Аватара пользователя
mihanick
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 мар 2007, 11:57
Репутация: 0
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение mihanick »

[quote="Крылов Олег";p="15626612"]Расчет делается и по влагоизбыткам и по концентрации вредных примесей (концентрацию должны давать технологи), принимается бОльший воздухообмен...[/quote]
Угу. Только это в идеале, когда есть технологи :)
А когда на ТХ экономят, приходится пальцем в небе ковырять.
ВОт я и подумал, можт кто из опыта что-нить подскажет.
Мне, правда, уже посоветовали сделать кратность от 6 до 10, но хотелось бы еще мнения послушать.
ЗЫЖ Мойка автоматическая, конвеерная или еще их тоннельными называют.
Two beer or not two beer..?

Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение KOA »

[quote="mihanick";p="15626616"]
...Мне, правда, уже посоветовали сделать кратность от 6 до 10, но хотелось бы еще мнения послушать...
[/quote]
Ага, оно где-то так и получается +6,-10 или +10,-10...
Опять же зависит от технологии и объема помещения...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл

Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»