справочная литература про баланс воздуха в зданиях...

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Laguna
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 апр 2006, 11:17
Репутация: 0

справочная литература про баланс воздуха в зданиях...

Сообщение Laguna »

Доброе утро дорогие специалисты! Подскажите, пожалуйста, где найти в справочной литературе про баланс воздуха в зданиях разного назначения (в каких зданиях приток превышает вытяжку и наоборот)?
Заранее благодарю.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Прошу прощения за флуд.
Но приток привышает вытяжку - воздушный шарик? Если долго привышать лопнет одназначно.
А если наоборот то типа ваккумная бомба? Стенки сложутся.?

Laguna
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 апр 2006, 11:17
Репутация: 0

Сообщение Laguna »

Все ведь в разумных пределах, зачем же нам катастрофы. По моему, например, в больницах должен быть отрицательный баланс по зданию, а вот хотелось найти конкретику в литературе, на что можно ссылаться в проектах.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Да какие там катастрофы? Ведь в вентиляции не поршневые компрессоры используются, а вентиляторы. Да же при полной герметичности помещения без вентиляции увеличенный приток увеличивает вытяжку. А делается дисбаланс для того, что бы при открывании дверей внешний воздух не попадал внутрь. При открытой двери избыток притока выходит через дверь.

Laguna
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 апр 2006, 11:17
Репутация: 0

Сообщение Laguna »

Уважаемые специалисты, физика процесса понятна, СПРАВ. ЛИТЕРАТУРА ЭТОТ ВОПРОС ГДЕ-НИБУДЬ ОСВЕЩАЕТ?

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Освещает. Сказать за раз про все здания мне не представляется возможным. Рекомендую смотреть нормативную литературу по зданиям и помещениям конкретного назначения. К примеру: преобладание вытяжки над притоком в автостоянках, преобладание притока над вытяжкой в обеденных залах кафе и ресторанов, преобладание притока в кондиционируемых помещениях (в справочнике проектировщика читал) и т.д.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Во-первых см. СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и конденционирование".
Во-вторых см. СНиП на соотвествующие здания, которым делаете вентиляцию (например, СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания" или СНиП 31-01-2003с"Здания жилые многоквартирные" и т.п.).
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Laguna
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 апр 2006, 11:17
Репутация: 0

Сообщение Laguna »

Большое спасибо!
Вопрос был задан к тому, что имеется объект "Детский мир" уже сделанный, надо обосновать Заказчику почему Приток превышает Вытяжку на 25%.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Смотрите СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"
Пункты 3.35, 3.36 и таблицу 24.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Понимаю смысл обсуждаемого, но скажите- это общепринятая терминология, а то действительно воздушные шары вспоминаются ?

Laguna
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 апр 2006, 11:17
Репутация: 0

Сообщение Laguna »

Konst
огромное Вам спасибо! :cool:

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

И огромное спасибо всем кто не остался равнодушен!

Ответить