люди помогите..с чего начать в проектирование зарядной аккумуляторов...есть ли где в инете спец.литература....
какие госты, снипы....
пожалуйста...
зарядная аккумуляторов
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
-
- Претендент
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 19 дек 2006, 12:00
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
зарядная аккумуляторов
Да прибудет с нами сила ДЖАдаев!!!:)))
Во-первых, рассчитывается количество воздуха, необходимого для разбавления выделяемых паров серной кислоты до ПДК (см. И. М. Квашнин. Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация. М.: Авок-Пресс, 2005 г., стр. 47, п. 2.6.2).
Во-вторых, рассчитывается количество воздуха, необходимого для разбавления выделяемого водорода до вызрывобезопасной концентрации (см. ПУЭ, п. 4.4.40).
Из двух получившихся цифр выбираем наибольшую.
При проектировании вытяжки учитываем, что пары кислоты опускаются вниз, а водород поднимается вверх.
Во-вторых, рассчитывается количество воздуха, необходимого для разбавления выделяемого водорода до вызрывобезопасной концентрации (см. ПУЭ, п. 4.4.40).
Из двух получившихся цифр выбираем наибольшую.
При проектировании вытяжки учитываем, что пары кислоты опускаются вниз, а водород поднимается вверх.