Как правильно сделать вентиляцию в газифицированном доме?
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
- Nkassandra
- Претендент
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 27 май 2008, 10:47
- Репутация: 0
- Giedi Prime
- Любитель
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 22 фев 2008, 10:06
- Репутация: 1
- Откуда: Самара 53'12N/50'06E
- Контактная информация:
В инструкции к Baxi для котлов с открытой камерой сформулировано так:
В помещении, где установлены газовые устройства, должна быть обеспечена обязательная подача воздуха в количестве,
необходимом для нормального горения газа и вентиляции помещения.
Подача воздуха должна осуществляться напрямую через:
• стационарные вентиляционные отверстия, выполненные на стенах помещения и выходящие наружу;
• вентиляционных каналов, отдельных или разветвленных.
Вентиляционные отверстия на внешних стенах помещения должны отвечать следующим требованиям:
a) иметь общее свободное сечение прохода не менее 6 см2 на каждый кВт тепловой мощности при минимальной установке 100 см2;
b) иметь конструкцию, обеспечивающую беспрепятственное поступление воздуха, как с внешней, так и с внутренней стороны
стены;
c) вентиляционные отверстия должны быть защищены, например, решетками, металлической сеткой и т.д., с сохранением при этом
полезного сечения, указанного выше;
d) вентиляционные отверстия должны быть расположены приблизительно на уровне пола, при этом они не должны мешать работе
устройств отвода продуктов сгорания; в случае, если такое положение вентиляционных отверстий окажется невозможно,
необходимо увеличить сечение соответствующих отверстий не менее, чем на 50%".
Они ссылаются на нормы ЕЭС, но думаю, что значения близкие.
В помещении, где установлены газовые устройства, должна быть обеспечена обязательная подача воздуха в количестве,
необходимом для нормального горения газа и вентиляции помещения.
Подача воздуха должна осуществляться напрямую через:
• стационарные вентиляционные отверстия, выполненные на стенах помещения и выходящие наружу;
• вентиляционных каналов, отдельных или разветвленных.
Вентиляционные отверстия на внешних стенах помещения должны отвечать следующим требованиям:
a) иметь общее свободное сечение прохода не менее 6 см2 на каждый кВт тепловой мощности при минимальной установке 100 см2;
b) иметь конструкцию, обеспечивающую беспрепятственное поступление воздуха, как с внешней, так и с внутренней стороны
стены;
c) вентиляционные отверстия должны быть защищены, например, решетками, металлической сеткой и т.д., с сохранением при этом
полезного сечения, указанного выше;
d) вентиляционные отверстия должны быть расположены приблизительно на уровне пола, при этом они не должны мешать работе
устройств отвода продуктов сгорания; в случае, если такое положение вентиляционных отверстий окажется невозможно,
необходимо увеличить сечение соответствующих отверстий не менее, чем на 50%".
Они ссылаются на нормы ЕЭС, но думаю, что значения близкие.
- Mifune
- Массовик Затейник
- Сообщения: 3128
- Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
- Репутация: 15
- Откуда: Lubercy
- Контактная информация:
Требования к помещениям с газовыми водогрейными котлами.
При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в
отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания,
помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 метра;
- объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее
15м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими
стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по
конструкции равен нулю;
- естественное освещение из расчёта остекления 0,03 кв.м на 1 куб.м
помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме
вытяжки плюс количество воздуха на горение ;( Минимальная площадь
отверстия для подачи воздуха из расчёта 5 кв.см на каждые 1,16 кВт
мощности оборудования, но не менее 150 кв.см, площадь отверстия верхней
вентиляции, вытяжной, выбирается из расчёта 1кв.дм на 17кВт
установленной мощности);
- при размещении в отдельном помещении на первом , в цокольном или в
подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу.
Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного
назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
Здания, имеющие автономные системы водоснабжения и теплоснабжения,
должны иметь контуры заземления. Ввод в здание подземного газопровода
должен проходить через изолирующий фланец.
Котельная должна быть оборудована канализацией или дренажным
приямком с откачивающим насосом.[/u]
При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в
отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания,
помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 метра;
- объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее
15м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими
стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по
конструкции равен нулю;
- естественное освещение из расчёта остекления 0,03 кв.м на 1 куб.м
помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме
вытяжки плюс количество воздуха на горение ;( Минимальная площадь
отверстия для подачи воздуха из расчёта 5 кв.см на каждые 1,16 кВт
мощности оборудования, но не менее 150 кв.см, площадь отверстия верхней
вентиляции, вытяжной, выбирается из расчёта 1кв.дм на 17кВт
установленной мощности);
- при размещении в отдельном помещении на первом , в цокольном или в
подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу.
Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного
назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
Здания, имеющие автономные системы водоснабжения и теплоснабжения,
должны иметь контуры заземления. Ввод в здание подземного газопровода
должен проходить через изолирующий фланец.
Котельная должна быть оборудована канализацией или дренажным
приямком с откачивающим насосом.[/u]
Хорошо хоть я, есть у меня ...
- Kostas
- Претендент
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 19 ноя 2004, 18:01
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Уважаемый Mifune, я читал это но не смог понять одного. Как нам непрофессионалам понять какой диаметр трубы нужно заложить для вентиляции котельной :-))
Допустим у меня котельная ровно 15кубм. какую трубу мне нужно заложить чтоб соблюсти это требование??? 100-150-200мм :)))
ПС не знаю важно ли это но вытяжка у меня будет на коньке, что примерно составит 9м.
Спасибо за ответы.[/quote]
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час,
Допустим у меня котельная ровно 15кубм. какую трубу мне нужно заложить чтоб соблюсти это требование??? 100-150-200мм :)))
Я правильно понимаю что для котла 30кВт мне достаточно 150кв.см. Этого хватит и на вытяжку и на горение. Дырень конечно не хилая выходит :-))) Если у меня мин.150кв.см то и вытяжку я могу делать 150 трубой??приток в объёме вытяжки плюс количество воздуха на горение ;( Минимальная площадь отверстия для подачи воздуха из расчёта 5 кв.см на каждые 1,16 кВт мощности оборудования, но не менее 150 кв.см,
ПС не знаю важно ли это но вытяжка у меня будет на коньке, что примерно составит 9м.
Спасибо за ответы.[/quote]
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---
---=== ногами не пинать ===---