Расчет тепловыделений от оборудования связи

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
эксадмин

Re: Расчет тепловыделений от оборудования связи

Сообщение эксадмин »

raff писал(а):Уваж инжнеры, подскажите....
Ты студент? :roll:

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Хорошо бы знать мощность оборудования, хотя бы потребляемую. Там уже прикинуть, что к чему.

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Вам нужно воздухообмен посчитать по количеству теплоизбытков или кондиционер подобрать? Из-за чего вопрос возник?
Посмотрите, к примеру, справочник проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 2" (Москва Стройиздат 1992).

L(м3/ч)= 3,6Qяв.т)/1,2*(tуд. -tприт.)

Qяв-максимальные избытки явной теплоты в тёплый период года;
(tуд.- tприт.)- разность температур удаляемого и приточного воздуха.
Это в общем случае, при удалении всего воздуха из одной зоны помещения.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Re: где купить "установки автоматической пожарной защиты"

Сообщение Mifune »

марина писал(а):
Правильный ветер писал(а):Вам нужно воздухообмен посчитать по количеству теплоизбытков или кондиционер подобрать? Из-за чего вопрос возник?
Посмотрите, к примеру, справочник проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 2" (Москва Стройиздат 1992).

L(м3/ч)= 3,6Qяв.т)/1,2*(tуд. -tприт.)

Qяв-максимальные избытки явной теплоты в тёплый период года;
(tуд.- tприт.)- разность температур удаляемого и приточного воздуха.
Это в общем случае, при удалении всего воздуха из одной зоны помещения.
Женщины на форуме! :shock:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Спугнул