Вентиляция бассейна. Совсем запутали. :-(

Сообщение anby »

Добрый день! Прошу не ругать за чайниковский вопрос.
Есть в цокольном этаже бассейн. площадь комнаты 49 кв.м., площадь зеркала 22 кв.м. Высота потолков 2,5 м. Хочу сделать принудительную вентиляцию. Есть канал на крышу диаметром в 20 см.
Специалист который приходил, утверждает что этого канал не хватит для вытяжки и надо строить отдельный вдоль дома на крышу. Боюсь даже представить как это все будет выглядеть. :-((( . Выбрасывать воздух прямо на уровне земли не рекомендует - поскольку все будет в налете и дерьме каком-то.
Прошу совета гуру по следующим вопросам.
1. Действительно не хватит уже существующего вентканала , даже если вкрячить туда вентилятор какой-нибудь?
2. Если нет, то насколько необходимо строить отдельгую трубу с внешней стороны дома и почему нельзя сделать выпуск на уровне земли?
3. Какие примерно объемы приточки должны быть и объемы вытяжки?

Спасибо за ответы.

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Для начала посоветую сделать расчёты (или проект или уж предпроетное предложение с расчётами хоть какими то). Насколько я помню с 1м2 бассейна испаряется около 200г/ч влаги (значение варьируется в зависимости от внутренних условий: температуры воды, температуры вн.воздуха, его подвижности и т.д.). Поэтому надо посчитать, задавшись расчётными значениями. Воздухообмен в бассейне, чаще всего, принимается из условия ассимиляции влаговыделений. Получите количество воздуха и посмотрите можно ли его выкинуть через 200-й диаметр.
В пом.бассейна лучше сделать преобладание вытяжки над притоком (к сожалению не помню конкретную величину; не 20% ли???...врать не буду).
Ну и приток организованный понадобится в таком случае.
Если же с избытками влаги соберётесь осушителем бороться, то наружного воздуха надо будет подать(и удалить) из расчёта 80м3/ч на человека. Я бы так сделал, наверное.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

осушитель непременно , и вентиляция

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

От воды (в басейне) теплоизбытков нет. обычно воздух теплее воды, примерно равны.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
ULISS
Любитель
Любитель
Сообщения: 402
Зарегистрирован: 15 июн 2007, 18:49
Репутация: 2
Откуда: СПб

Сообщение ULISS »

И на вытяжной системе не забудьте про проблему с конденсатом. В вентиляции басейна это значимый фактор, особенно в холодное время года.
Простота - хуже воровства

Airflow1
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 июл 2008, 16:30
Репутация: 0

Сообщение Airflow1 »

Вам необходима приточно-вытяжная устновка с производительностью 700 м3/час. Диаметр канала должен составлять 250 мм ( или эквивалент прямоугольного сечения). Вытяжной воздуховод совсем не обязательно прокладывать до крыши. Достаточно поднять его на 1,5-2 м от уровня земли. Готовы помочь с реализацией...... Обращайтесь. Для форумчан у нас предусмотрены скидки:-)