Помогите запустить Daikin VAM250F

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Artem_L
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 июн 2014, 11:01
Репутация: 0

Помогите запустить Daikin VAM250F

Сообщение Artem_L »

Добрый день.

Есть указанная ПВУ. Пульта управления нет. Пытаюсь ее включить "на столе". При подаче питания в ней начинают щелкать какие-то релюшки и жузжать моторчки, но через 2-3 секунды все замолкает. Из признаков жизни остается лишь мигающий зеленый светодиод на плате.
Вопрос: что необходимо сделать, чтобы она начала работать на какой-либо скорости?

Артем.

Wind7
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 20:46
Репутация: 0

Сообщение Wind7 »

а где она взята ??? может стоить вернуть ...
один из вариантов "не запускается" , так как нет полного подключения ... она ведь может "женится" с кондеем ??? или я путаю ... хотя какая разница ... некое командное устройство, все равно должно быть ...
может стоит защита от "чего то" , датчики-релюшки не видят "того то" и не включают ...
а так же сама установка, не самая "богатая", может поэтому и не иметь управления без пульта ...

"аборт по телефону" , да еще с неизвестными составляющими, прикольное занятие ...
читаем инструкцию по диагонали, внимательно ... кому плохо видно, подсказываю - "Кроилово, ведет к попадалову"

Artem_L
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 июн 2014, 11:01
Репутация: 0

Re: Помогите запустить Daikin VAM250F

Сообщение Artem_L »

Откуда? Купил.
В доме выполнена прокладка по 2 воздуховода в каждую комнату. Есть желание подать по ним подачу и обратку вентиляции. Выбор ПВУ пал на Дайкин (бренд нормальный, цена устраивает), к осени планирую к ней докупить канальный кондей.
Что не так?
Вполне допускаю, что действительно ПВУ не должна запуститься без пульта, но может быть достаточно на каких-нибудь контактах поставить перемычку.
На мой взгляд речь не идет о "родах по телефону", а нужна лишь консультация того кто хоть раз имел дело с указанной ПВУ. :-)

Wind7
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 20:46
Репутация: 0

Сообщение Wind7 »

то что вы ее где то купили, это как само собой разумеется, понятно ... хотя есть вероятность и найти подобную установку, не меньше... как и слямзить ... есть еще несколько вариантов, как нечто может порадовать своим владением чего либо, но это не важно ...

вопрос в другом, если нет "управления" в данном варианте это пульт, значит его либо не продали(забыли), либо его утратили, либо потеряли, (два последних варианта это про БУ устройство) , что тоже не столь важно ... Надо просто купить пульт или обменять некоплект ...

а вариант поставить перемычку что бы работало... а вам на долго надо ??? перемычку какую советовать ...

наверное главный совет - перчитайте инструкцию, по диагонали еще раз ... там есть немного скрытый текст, но если внимательно посмотреть, будет видно ...
читаем инструкцию по диагонали, внимательно ... кому плохо видно, подсказываю - "Кроилово, ведет к попадалову"

sara736
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 окт 2014, 10:43
Репутация: 0

Сообщение sara736 »

В насосных рекомендуется еще организовать осушение воздуха для предотвращения коррозии, роста грибка и разрушения строительных конструкций. В Европе только так и делают
Последний раз редактировалось sara736 24 окт 2014, 05:39, всего редактировалось 1 раз.

Artem_L
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 июн 2014, 11:01
Репутация: 0

Сообщение Artem_L »

Вопрос снят.
Купил пульт - все работает.

Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»