Медные трубы

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Nikolai
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 14:45
Репутация: 0

Медные трубы

Сообщение Nikolai »

Вопрос к практикующим монтажникам. Какого размера должно быть углубление в стене чтобы спрятать медную трубу Диаметром 42 (стенка 1,5 мм.), но при этом что бы качественно запаять, существуют ли какие-то нормы? В СНИПах ни чего не нашел.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

непонял проблемы.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Я чувствую себя увереннее, если имеется доступ огнем горелки к двум противоположным сторонам трубы.
Т.е. сверху и снизу. Для этого достаточно в месте пайки выбить куски 50 мм по высоте и 20-25 мм вглубь.

Но что с теплоизоляцией? И что за здание, где такие трубы проводятся в стенах? Это же сотня кВт.

Nikolai
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 14:45
Репутация: 0

Сообщение Nikolai »

Центральная система кондиционирования в жилом многоквартирном доме.

Ответить