И еще вопрос- как определить направление потока воздуха и есть ли оное в данном случае.
как раз то и "обязан сливаться без съема ...". Только все равно весь теплоноситель никогда не сольете пока не вытащите его из установки. У меня был случай когда такой "слитый" калорифер разморозился прямо на сквозняке от входной двери в помещении . Из-за остаточных каплей 8 калачей на глазах лопнули.Unimag писал(а): ... ТО не обязан сливаться без съема (мороз, ремонт- остановка системы...- надо разбирать установку)? За скок минут заморозится ТО если задвижка сквозит и тяга на выходе? ...
Плохо на фото видно . Такое ощущение что калорифер стоИт в противотоке. Хотя и такой вариант используется.Unimag писал(а): .... Правильно ль стоит? ТО 750х850х3 ряда. ...
Да вы, батенька, мечтатель.vikkkkktor писал(а):... это если делать "по человечески" и "как для себя" ...
Да, в противотоке- фото от вентилятора, ТО перед ним.vikkkkktor писал(а):... ощущение что калорифер стоИт в противотоке. Хотя и такой вариант используется.
...1-е перевернуть ТО, но желательна уверенность, что не придется вертатьсяvikkkkktor писал(а):...Что делать ???
Не надо... причины мне хорошо известны:vikkkkktor писал(а):...Надо разбираться почему система разморозилась. Вариантов несколько.
Сие не шутка- суровая реальностьvikkkkktor писал(а):Если "все плохо и запущено ..." (шучу)... угробленного калорифера..
"Денег нет!" ... да и вааще- мы мирные людиvikkkkktor писал(а):... стальной КСК - это "смерь фашистским оккупантам .."
"Не гоните гусей ..."Unimag писал(а):...1-е перевернуть ТО, но желательна уверенность, что не придется вертаться ...
Всегда было проще заменить калорифер чем паять. Никогда пайка долго не держала. Все калориферы с разорванными калачами в конечном итоге потекли. И потекли где-то рядом с местом пайки ...Unimag писал(а): .... калорифер после пайки еще дышит ...
Тогда надо устранять все эти причины чтобы такого не повторилось, пусть и с ремонтным калорифером. Так что, деньги все равно нужны будут.Unimag писал(а):... причины мне хорошо известны ....
1- имхо, басня халтурных монтажников. На просторах инета нашел: нагреватель в противотоке полезней на 5-15% но ставятся - нагреватели в поток, охладители против. И все от угозы замерзания.(физика сего вполне ясна)vikkkkktor писал(а): 1) Использование Прямотока или Противотока выбирается при расчете калорифера и установки. Все это не просто так ....
2) Всегда было проще заменить калорифер чем паять.
3) Никогда пайка долго не держала. Все калориферы с разорванными калачами ...
4) Тогда надо устранять все эти причины чтобы такого не повторилось, пусть и с ремонтным калорифером. Так что, деньги все равно нужны будут.
О клапане еще раз- плохо... Тяга на выходе- вытяжка работает. Активная защита- есть (по обратке и термостат), но проку- протечка в системе (другой корпус) автодолив не упевает, давление упало, вода с воздухом....vikkkkktor писал(а):Unimag писал(а): ...задвижка сквозит и тяга на выходе? ... [/quotе]
есть ли активная защита калорифера ???
Насколько хорошо закрывается воздушный клапан на входе в установку???
по сему поводу и ставить надо по потоку, имхо....протечка в системе... автодолив не упевает, давление упало, вода с воздухом...