Тема: ККБ Lennox tsa180s4d не включается.

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
ККБ Lennox tsa180s4d не включается.

Сообщение Ujvth » 29 июл 2019, 15:21

Схема аппарата проста-пускатель заводит компрессор,реле заводят вентиляторы.Питается всё от 24 вольт переменного тока от встроенного трансформатора.Включается вся система от удалённого реле - через него подаётся 24 вольта на катушки.
При замыкании удалённого реле,пускатель начинает зверски дрожать,пытаясь примагнититься,изнутри сыпяться искры и срабатывает автомат по 24 вольтам. При механическом нажатии на пускатель,компрессор нормально заводится.
Сопротивление проводов до реле включения 10 ом,напряжение в сети 208-212-213 вольт. Понижающий трансформатор включен в обмотку 240 вольт. Таких чиллеров 6 штук,висят на одной сетевой ветке,через автоматы.
Вопрос. Чего ему надо?