90% влажность при 30°

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

90% влажность при 30°

Сообщение ПрактикЪ »

Коллеги. Подскажите грамотное решение проблемы. Необходимо добиться 90% влажности при 30° температуре в помещении. Цех. Производство на основе цемента. Влажность должна быть постоянной. Напрашивается решение уменьшить воздухообмен... Отопление на основе теплых полов.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Регулируемые увлажнители воздуха в приточке. Однозначно.

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Вот ищу что-то подобное. Пока не могу найти. Проблема в том, что при схватывании цемент отдает достаточно влаги, т.е. в помещении ее будет даже избыток. Как удерживать влажность на необходимом уровне? Или все-таки заказчик неверно трактует свое техническое задание?
Есть инфа по этим увлажнителям?

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Спасибо, мужики! Сегодня буду предлагать каким-то образом локализовывать место "доводки" этих изделий т.е. каждый поддон накрывать чем-то герметичным. Или откажусь вообще от этой затеи. Для начала попрошу дать техпроцесс почитать, все же кажется, что есть ошибка в его понимании. А так - проектируешь цех, получается турецкая баня. Извелся уже...

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

И часто у тебя так? :?: :lol:

Ответить