Что вам не нравиться в отечетственных вентиляторах?

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Alco+
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 17:03
Репутация: 0
Откуда: moscow
Контактная информация:

Что вам не нравиться в отечетственных вентиляторах?

Сообщение Alco+ »

Что вам не нравиться в отечетственных вентиляторах?

Аватара пользователя
ВИМ
Претендент
Претендент
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 10:38
Репутация: 0
Откуда: Калининград

Сообщение ВИМ »

Всё... :!:
"Лучше летом отдыхать, чем зимой работать"

Alco+
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 17:03
Репутация: 0
Откуда: moscow
Контактная информация:

Сообщение Alco+ »

Вообщем я и хотел услышать абсолютно разные мнения об этом оборудование. А такое ощущение что в этом форуме все только и пытаются задеть новичков.

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Личной неприязни к отечественному оборудованию не испытываю. Слышал, что радиальные вентиляторы (улитки) некоторых производителей не всегда держат расчётные параметры. Однако, повторюсь, меня НАШИ глобально не подводили. Закладываю их не очень часто, инициатива по маркам чаще исходит от заказчика (или от монтажных организаций). Для дымоудаления всегда использовал только отечественные марки.

Alco+
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 17:03
Репутация: 0
Откуда: moscow
Контактная информация:

Сообщение Alco+ »

Вообще по проблеме том что они недадаю, если это мовеновский, везовский, комвена или квз там практически всегда ошибки тех кто замеряет. 4 года работаю близко с этим оборудованием 90% рекламаций это неправильное подключение электриков (вентилятор не в ту сторону крутит) или неправильные замеры, не в том месте меряют (часто бывает так что обратный клапан не той стороной поставили). Хотя сейчас есть случай когда сразу 5 шт рекламаций. но на всех был брак металла. Вентиляторы делали с одной партии поставки листа. Еще учесть что стоимость больших вентиляторов и близко не стоит рядом с импортными аналогами. А если хочется вообще не иметь проблем, пусть закажут вент из нердавейки, он точно переживет заказчика. Только стоит в 4 раза больше.

P.S.улитки имееют очень высокий КПД, и по сути никакой канальник не перекроит их характеристик в энергопотреблении

Аватара пользователя
ВИМ
Претендент
Претендент
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 10:38
Репутация: 0
Откуда: Калининград

Сообщение ВИМ »

Alco+ писал(а): P.S.улитки имееют очень высокий КПД, и по сути никакой канальник не перекроит их характеристик в энергопотреблении
Это как. :?:
"Лучше летом отдыхать, чем зимой работать"

mjakish
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 28 фев 2005, 19:11
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение mjakish »

Есть один важный житейский нюанс про качество вентиляторов и оборудования вобще, который всегда нужно иметь в виду.
Кто ставит вентиляторы и пускает их, а значит непосредственоо разбирается с халтурщиками-производителями. Монтажники, слесаря, механики и кустари. А механики и слесаря-венты - народ маленький и безропотный. Они не будут скандалить, жаловаться судится за качество и писать папе римскому. И у каждого из них - свои грехи. А заказчику, т. е. последующему потребителю монтируемой вентиляции и начальству из подрядчиков, в общем-то по барабану, кто чего схалтурил из крюковских или мовеновцев. Им лишь бы всё, в конце концов, срослось и заработало: им не хочется грузить себя мелкой “отрицаловкой”. Они знают, что опытный и добросовестный слесарь- вент всё доведёт до ума: других и на работу брать не будут. Поэтому брак производителей в известном смысле латентный, т. е. как бы скрытый. И “закрываемый”, именно этой тонкой прослойкой монтажников- вентов. Они и именно они на переднем крае и "нос к носу" с браком производителей. Данное обстоятельство создаёт ложное впечатление у производителей, что всё в порядке: "У нас покупает вся Россия и мы отправляем..." - обычный ответ с гордостью и достоинством дебиллов! "А ты, "клоп мелкий"... ругаешься! Наверное, вчера с похмелюги!"

mjakish
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 28 фев 2005, 19:11
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение mjakish »

Как монтажник (с огромным опытом) скажу, что качество отеч. простых и пылевых в. ни в какие ворота. Ставишь зимой и летом и не хватает матерных слов. Подробности о браке в форуме словаря. Мало того, не попадается ни одного нормально отбалансированного пылевика. И создаётся впечатление, что у их конструкторов воображение дятла.

Ответить