Кто как определяет количество конденсата от фанкойлов?!
Здравствуйте! Если фанкойл один, то понятно - есть отверстие для слива конденсата определённого диаметра, определяемся с местом сброса конденсата и тянем....Вообщем интересуюсь я, есть ли методики какие. В принципе и сам прикинул, в i-d диаграмму заглянул. Объединяю несколько фанкойлов одной системой кондесатопроводов. Для подбора диаметров нужен расход. Поэтому, кто что знает по данному поводу, с удовольствием послушаю. Спасибо.
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ну, можно, наверное, взять точку росы для t воздуха в помещении, затем точку росы для t воздуха на выходе из фанкойла, вычислить разницу в абсолютной влаге в 1 куб. м. воздуха, умножить все это на расход воздуха через фанкойл... По- жизни наблюдал, как 20 фанкойлов общей мощностью 500 кВт по холоду были подключены к 32-й канализационной трубе, проложенной с уклоном 0,01 и запас был еще ого - го. Конденсат тек тонкой стуйкой, как из прохудившегося крана...
- Правильный ветер
- Профи
- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
- LordN
- Претендент
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
- Репутация: 0
- Откуда: г.Томск
- Контактная информация:
из моего опыта - главное в сливе конденсата помнить, что будет ил, он же грязь, чтобы он/она не накапливалась - нужен достаточный уклон и доступ для периодической промывки. так же надо помнить, что конденсат сливается, как правило, из места с пониженным давлением. отсюда вывод - сечение трубы должно обеспечить достаточный зазор меж водой и стенками, там где требуется нужны гидрозатворы и фаны... расход здесь почти ни причем. для грубой оценки макс.расхода конденсата - 1 литр в час с одного киловатта охладителя.
пример: канальник (хоть фанкойл, хоть фреоновый) на 20кВт имеет патрубок для слива конденсата от 25 до 40мм.
пример: канальник (хоть фанкойл, хоть фреоновый) на 20кВт имеет патрубок для слива конденсата от 25 до 40мм.
C уважением, LordN.
- Правильный ветер
- Профи
- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
[quote="LordN";p="34635"]из моего опыта - главное в сливе конденсата помнить, что будет ил, он же грязь, чтобы он/она не накапливалась - нужен достаточный уклон и доступ для периодической промывки. так же надо помнить, что конденсат сливается, как правило, из места с пониженным давлением. отсюда вывод - сечение трубы должно обеспечить достаточный зазор меж водой и стенками, там где требуется нужны гидрозатворы и фаны... расход здесь почти ни причем. для грубой оценки макс.расхода конденсата - 1 литр в час с одного киловатта охладителя.
пример: канальник (хоть фанкойл, хоть фреоновый) на 20кВт имеет патрубок для слива конденсата от 25 до 40мм.[/quote]
Согласен с LordN.Расход воды конденсата довольно мал.А вот про гидрозатвор действительно надо помнить.
пример: канальник (хоть фанкойл, хоть фреоновый) на 20кВт имеет патрубок для слива конденсата от 25 до 40мм.[/quote]
Согласен с LordN.Расход воды конденсата довольно мал.А вот про гидрозатвор действительно надо помнить.