Вопрос скользкий. В СНиПе прописано : 10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
К чему это я, поясню. Написано про производственные помещения, но в СЭС Вам, возможно, придётся доказывать отсутствие каких-либо вредных веществ в выбрасываемом воздухе или делать расчёт, подверждающий то, что все вредности благополучно рассеиваются в атмосфере, никому не причиняя вреда. Есть ещё варианты с установкой сертифицированных фильтров на вытяжке.
нормативные ограничения для выброса воздуха
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
- Правильный ветер
- Профи
- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
- vko
- Претендент
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 20 сен 2005, 16:04
- Репутация: 0
- Откуда: из города темных ночей
[quote="Правильный ветер";p="34581"]Вопрос скользкий. В СНиПе прописано : 10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
К чему это я, поясню. Написано про производственные помещения, но в СЭС Вам, возможно, придётся доказывать отсутствие каких-либо вредных веществ в выбрасываемом воздухе или делать расчёт, подверждающий то, что все вредности благополучно рассеиваются в атмосфере, никому не причиняя вреда. Есть ещё варианты с установкой сертифицированных фильтров на вытяжке.[/quote]
Коллега, а по вечерам вы Бачинского слушаете? И правильно. Тогда почему в конце рабдня такие глупости говорите?
Автор, не слушайте больших ученых. Ничего вам не грозит, если не собираетесь фасад разворотить и в квартире химпроизводство организовать
К чему это я, поясню. Написано про производственные помещения, но в СЭС Вам, возможно, придётся доказывать отсутствие каких-либо вредных веществ в выбрасываемом воздухе или делать расчёт, подверждающий то, что все вредности благополучно рассеиваются в атмосфере, никому не причиняя вреда. Есть ещё варианты с установкой сертифицированных фильтров на вытяжке.[/quote]
Коллега, а по вечерам вы Бачинского слушаете? И правильно. Тогда почему в конце рабдня такие глупости говорите?
Автор, не слушайте больших ученых. Ничего вам не грозит, если не собираетесь фасад разворотить и в квартире химпроизводство организовать

- LordN
- Претендент
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
- Репутация: 0
- Откуда: г.Томск
- Контактная информация:
[quote="vko";p="38924"]а не надо соседям свою зажиточность показывать. поставили бронированную входную дверь с 5-ю замками и видеонаблюдением - и хватит с них
[/quote]оригинально - такая дверь на фасаде действительно будет великолепно смотреться
ни один нормативный документ и сэс не придерется, даже если дверь с решеточкой окажется 



C уважением, LordN.
- Правильный ветер
- Профи
- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
Да, коллега, Вам не откажешь в дружелюбии. Эх, как Вам не понравилось моё высказывание! Даже чувствуется элемент классовой неприязниКоллега, а по вечерам вы Бачинского слушаете? И правильно. Тогда почему в конце рабдня такие глупости говорите?
Автор, не слушайте больших ученых. Ничего вам не грозит, если не собираетесь фасад разворотить и в квартире химпроизводство организовать

- Правильный ветер
- Профи
- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
В чём именно глупость? В тексте СНиПа, в его цитировании или в примененнии цитаты не к месту? Может быть ещё в чём? Обожаю такие дискуссии
Если уж уличать в глупости, то обоснуйте свою точку зрения, как минимум. Честное слово, мне не совсем понятно.
Эх, не удержусь....Знаете, бывают такие светлые Умы, которые всё знают уже сто лет и нетерпимы к "элементарщине". Некрасиво как-то. Глупости....Не люблю я такое отношение к себе. По форме не люблю.

Эх, не удержусь....Знаете, бывают такие светлые Умы, которые всё знают уже сто лет и нетерпимы к "элементарщине". Некрасиво как-то. Глупости....Не люблю я такое отношение к себе. По форме не люблю.