Планирую для коттеджа систему вентиляции, естественно многое хочется своими руками, соответственно руки дают импульс голове (как правило для того чтобы думала).

Вопросы:
можно-ли систему рекуперации воздуха сделать применив в качестве теплообменников, например, радиаторы от автомобилей (грузовых). Никто не пробовал?

Второе, для кодиционирования использовать источник холода - холодные слои грунтовой воды. Закопать туда метров сто медной трубы (на глубину метра полтора) - получаем бесплатное кондиционирование. В качестве теплообменников использовать один из системы рекуперации?
Не знаешь закона Ома - сиди дома...

Аватара пользователя
vko
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 20 сен 2005, 16:04
Репутация: 0
Откуда: из города темных ночей

Сообщение vko »

если это шютка юмора-вполне.
если серьезно-советую проверить адрес импульсов на предмет исправности. :)

Аватара пользователя
alem
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 окт 2005, 17:11
Репутация: 0
Откуда: Красноярск
Контактная информация:

Сообщение alem »

Самодельные рекуператоры с заметной эффективностью только из полиэтиленовой плёнки получаются, - как то испытывали, но цифр уже не помню.

Что касается охлаждения, то тоже можно сделать, но, возможно, потребуется, как уже указано, несколько переделок, большие трудозатраты, и некоторые суммы...

Автоматику в таких случаях обычно не делают, на зиму систему сливают, а летом очень даже на несколько градусов охлаждает.

Специалист такую систему сделает сразу, как надо. Если специальных знаний нет, то могут вылезти ошибки, в которых придётся самому разобраться - и исправить.


С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Мысль заманчивая конечно. Но так, на "на глазок" гарантировать Вам успех операции затруднительно. Всё нужно рассчитывать, обосновывать и т.д..
Автомобильный радиатор от грузовика? Для начала хорошо бы сравнить его с вент. теплообменником. Что покажут прикидочные расчёты. Вообщем нужно выйти на какую-нибудь обоснованную цифирь. Дальше сравнить и подумать ещё раз.

Аватара пользователя
Sashok
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 24 сен 2005, 19:12
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sashok »

Давайте посчитаем, радиатор от грузовика на 200лс может при разности температур в 60 градусов отдавать 100 кВт.

При разности температур в 15 градусов - 6 кВт (насколько я помню зависимость квадратичная). Это уже величина.

Стоимость 100м медной трубы, 200 USD, с работами - 300USD. Стоимость насоса и трехходовика с термоуправлением 500USD за два , стоимость радиатора 300 за два USD. Итого 1300, не так и много. Зато климат... ;-)
Не знаешь закона Ома - сиди дома...

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Sashok";p="38727"] ... насколько я помню зависимость квадратичная) ... [/quote]
Не квадратичная и не линейная, а что-то типа степени 1,3. Так что даже лучше. Самый тонкий момент во всей Вашей системе - что реально будет происходить в грунте? Например, в окрестностях трубы он может нагреться (особенно если сухой), положим, до +15С, теплоноситель в лучшем случае получите + 20С, Охлаждение на притоке - с +30 до +27. Все цифры ориентировочные, но суть проблемы передают.

Аватара пользователя
Sashok
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 24 сен 2005, 19:12
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sashok »

на 80% террритории МО на глубине 1,5м-2м подпочвенная вода, и температура не более 10 градусов (летом). Зимой от 0...
Не знаешь закона Ома - сиди дома...

Аватара пользователя
vko
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 20 сен 2005, 16:04
Репутация: 0
Откуда: из города темных ночей

Сообщение vko »

не-а, такие не вязнут...

Аватара пользователя
Sashok
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 24 сен 2005, 19:12
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sashok »

Что-то в последнее время часто (практически постоянно) попадаются "профессионалы" у которых по школьному курсу физики "тройка" с натяжкой. Это им доверять? Лучше я доверюсь себе и бригаде таджиков в качестве рабсилы...
Не знаешь закона Ома - сиди дома...