Поделитесь опытом по воздушным завесам в автомойках
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
-
- Претендент
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
- Репутация: 0
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Поделитесь опытом по воздушным завесам в автомойках
Проблема в том, что там жуткая влажность, брызги летят от машин, да и просто облако водяной взвеси.
Проем въездных ворот 2,5 х 3,5 примерно. Его по-хорошему нужно полностью сверху перекрыть завесой.
Пока красивого решения не придумали... Водяные дорогущие, да и всё равно электрический вентилятор... Ставить просто нагнентатель с калорифером и забором из помещения и последужим распределением над воротами практически не возможно из-за места, да и выглядить эт будет весьма кустарно...
Может кто уже решал эту проблему... поделитесь, плиз.
Проем въездных ворот 2,5 х 3,5 примерно. Его по-хорошему нужно полностью сверху перекрыть завесой.
Пока красивого решения не придумали... Водяные дорогущие, да и всё равно электрический вентилятор... Ставить просто нагнентатель с калорифером и забором из помещения и последужим распределением над воротами практически не возможно из-за места, да и выглядить эт будет весьма кустарно...
Может кто уже решал эту проблему... поделитесь, плиз.
- Pes-Ok
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 07 окт 2005, 10:26
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Поделитесь опытом по воздушным завесам в автомойках
[quote="Михайло";p="40547"]Проблема в том, что там жуткая влажность, брызги летят от машин, да и просто облако водяной взвеси.
Проем въездных ворот 2,5 х 3,5 примерно. Его по-хорошему нужно полностью сверху перекрыть завесой.
Пока красивого решения не придумали... Водяные дорогущие, да и всё равно электрический вентилятор... Ставить просто нагнентатель с калорифером и забором из помещения и последужим распределением над воротами практически не возможно из-за места, да и выглядить эт будет весьма кустарно...[/quote]
Берется приточка с водяным калорифером и ставится распределительный короб от нее, но не сверху, а сбоку... лучше с двух боков и дешево и работает и выглядит красиво... И дешевле завесы...
Проем въездных ворот 2,5 х 3,5 примерно. Его по-хорошему нужно полностью сверху перекрыть завесой.
Пока красивого решения не придумали... Водяные дорогущие, да и всё равно электрический вентилятор... Ставить просто нагнентатель с калорифером и забором из помещения и последужим распределением над воротами практически не возможно из-за места, да и выглядить эт будет весьма кустарно...[/quote]
Берется приточка с водяным калорифером и ставится распределительный короб от нее, но не сверху, а сбоку... лучше с двух боков и дешево и работает и выглядит красиво... И дешевле завесы...
-
- Претендент
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
- Репутация: 0
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Такой путь значительно сложнее, там боксы так расположены, что засада. Но думается и такой вариант, правда зачем тогда водяной калорифер, может и электрический работать, если он сам с вентилятором будет в другом помещении.Берется приточка с водяным калорифером и ставится распределительный короб от нее, но не сверху, а сбоку... лучше с двух боков и дешево и работает и выглядит красиво... И дешевле завесы...
А как себя ведут водяные завесы?
Там же все равно есть мотор, как он относится к влажным помещениям?
Может просто есть какие-то защищеные завесы?
- Pes-Ok
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 07 окт 2005, 10:26
- Репутация: 0
- Контактная информация:
[quote="Михайло";p="40565"]
Такой путь значительно сложнее, там боксы так расположены, что засада. Но думается и такой вариант, правда зачем тогда водяной калорифер, может и электрический работать, если он сам с вентилятором будет в другом помещении.[/quote]
Так вода же дешевле...
Так ведь есть варианты:
1) Забор воздуха с улицы, он там и сухой...
2) Если из помещения, то мотор просто ставите взрывозащищенный, он как бы изолирован электрической частью от потока, только не оставляйте оголенные провода, опять же можно мотор ставить вне потока....[/quote]
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Ставьте обычную водяную завесу ( с отдельным блоком, хотите специально сделаем с влагозащищенным мотором) и не морочьтесь, а на скорость считается именно распределительный короб...
Такой путь значительно сложнее, там боксы так расположены, что засада. Но думается и такой вариант, правда зачем тогда водяной калорифер, может и электрический работать, если он сам с вентилятором будет в другом помещении.[/quote]
Так вода же дешевле...

А как себя ведут водяные завесы?
Там же все равно есть мотор, как он относится к влажным помещениям?
Может просто есть какие-то защищеные завесы?
Так ведь есть варианты:
1) Забор воздуха с улицы, он там и сухой...
2) Если из помещения, то мотор просто ставите взрывозащищенный, он как бы изолирован электрической частью от потока, только не оставляйте оголенные провода, опять же можно мотор ставить вне потока....[/quote]
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Ставьте обычную водяную завесу ( с отдельным блоком, хотите специально сделаем с влагозащищенным мотором) и не морочьтесь, а на скорость считается именно распределительный короб...
Последний раз редактировалось Pes-Ok 27 окт 2005, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
-
- Претендент
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
- Репутация: 0
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Вода дешевле, только если она из центрального отопления (это в эксплуатации), кроме того воду сложнее и дороже подводить и регулировать, но для завесы это усложняется не сильно (не нужна там никакая регулировка)
Сам калорифер не сильно дешевле будет, но этот вариант тоже рассматривается.
А вот про забор воздуха с улицы завесой я тут не очень понял, если речь идет о готовой завесе, то как она будет забирать уличный воздух...
Сам калорифер не сильно дешевле будет, но этот вариант тоже рассматривается.
А вот про забор воздуха с улицы завесой я тут не очень понял, если речь идет о готовой завесе, то как она будет забирать уличный воздух...
- KGiP
- Мастер
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
- Репутация: 8
- Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
- Контактная информация:
Именно без обогрева.
Чье производство не помню (могу поднять документы Если сохранились).
Вообщето это бокс-мойка для Ураганов(бибика такая знаете?) в Аэропорту и растояние от морды драндулета до ворот не более 1200мм.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
пример
ПРОСТО пример
Чье производство не помню (могу поднять документы Если сохранились).
Вообщето это бокс-мойка для Ураганов(бибика такая знаете?) в Аэропорту и растояние от морды драндулета до ворот не более 1200мм.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
пример
ПРОСТО пример
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Бармалей в отоплении.
-
- Претендент
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
- Репутация: 0
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Сушка тут действительно не причем.
Это же автомойка, машины в каждом боксе моется по 2 сразу.
Помыли, протерли и гуляй Вася... бабло в кассу и домой, на чистом транспорте
Так что нужна только завеса, да и задачу не ставили про общеобменку... Не хотят за неё давать денег
Так что ломаем голову дальше над завесой...
Это же автомойка, машины в каждом боксе моется по 2 сразу.
Помыли, протерли и гуляй Вася... бабло в кассу и домой, на чистом транспорте

Так что нужна только завеса, да и задачу не ставили про общеобменку... Не хотят за неё давать денег

Так что ломаем голову дальше над завесой...