Тепловыделения пищи

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Есть такая методика. Довольна простая. Постараюсь выложить сегодня, сейчас снова времени нет :cry: А насчёт коэффициента теплопередачи пищи - тут Вы копнули слишком глубоко, как мне кажется :D

Димон
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 мар 2006, 21:00
Репутация: 0

Тепловыделения пищи

Сообщение Димон »

С нетерпнием жду!заранее спасибо! :D

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Здравствуйте! Итак. Есть такая методика:
Поступление явной теплоты от остывающей пищи в торговых залах столовых, кафе и ресторанов определяется по формуле
Qпищ.я.=g*Сср.(tн-tк)*n/T*3.6 ,где
g-средняя масса всех блюд, приходящихся на одного посетителя, в расчётах принимается g=0.85кг;
Cср- средняя теплоёмкость пищи, в расчётах принимается Сср=3,35кДж/(кг*С);
tн- температура пищи, поступающей в обеденный зал, как правило, принимается tн=70С;
tк- температура пищи в момент потребления, обычно tк=40С;
n- число посадочных мест в обеденном зале;
Т - продолжительность приёма пищи одним поситителем: для ресторанов Т=1ч, для столовых и кафе без самообслуживания 0,5-0,75ч, для столовых с самообслуживанием 0,3ч.