Низя делать рециркуляцию ни в коем случае!
Влага,запах-вот с чем мы боремся в бассейнах.
100% выброс воздуха,поставте рекуперацию лучше- КПД наверное будет сумашедший :-)
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Re: рацианилизаторское предложение

Сообщение Mifune »

kvo писал(а):Ага! Раздачу выполнить вдоль окон
В кждой шутке есть доля правды.
KVO уточняйте где шутка а где истинная правда!
А то в заблуждение людей ставите :wink:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Так увлажнение где хотят делать? В бассецне оно, на мой взгляд, не нужно, там наоборот избытки влаги будь здоров!!! А, если в дом воздух из бассейна пускать, то такое увлажнение [*ЦЕНЗУРА*] не нужно :wink: . Даже если добится смешиванием треб. температы и влажности, то боюсь характерный запах будет присутствовать. А, если не получится влажность "поймать", то для дома это не будет подарком!!! Есть умные машины, напичканные автоматикой, которые обеспечивают треб. параметры (Friеvent, например), но они дороговаты. Для утилизации теплоты можно применить теплоутилизатор(пластинчатый либо с промежуточным теплоносителем). Я думаю так.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Re: Рециркуляция из бассейна

Сообщение Mifune »

Вася писал(а):Что все-таки такое "характерный запах" в бассейне ?
Хлорка!
:o
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Ну, фиг его знает. А кислота там какая-то, она не "сыграет"? Дело Ваше Василий, если Вы в своём решении (расчётах) уверены, то дерзайте. А идеально было бы сделать всё на основании норм. документов, чтобы в случае чего обосновывать правильность принятых решений (на худой конец формально).

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Вася, а 1000 кубов как расчитали, если не секрет? Может обсудим :wink:

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Василий,проверьте кратность в бассейне и выложите на обсуждение :-)
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Re: Рециркуляция из бассейна

Сообщение Mifune »

Вася писал(а):А я то надеялся что здесь обсудят возможность использования
вытяжки из бассейна на рециркуляцию в другие помещения
(ну, в некоторых случаях) и ...и ..разлепят мои тяжелые веки...
..Но все равно огромное спасибо!!
Могу сказать по секрету,хотя все кто занимается бассейнами,а именно вентиляцией бассейнов,делают так сказать поверочный расчет на кратность.
В вообщем смысл поста в том,что минимальная кратность воздуха в бассейне(проверянная на практике) минимум должна составлять 8 крат,а иногда доходит до 12-14.Но это не значит что нужно пользоваться этой методикой,есть нормальная метода расчета влагопоступлений.
Василий,если Вы хотите продолжить тему,я могу позвать специалиста по бассейнам,он точно поможет Вам решить эту нестандартную проблему....окей?
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Он уже здесь,только слишком хорошо шифруется :-)
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Re: Рециркуляция из бассейна

Сообщение Mifune »

Вася писал(а):Tc-c-c.. наверное это Kvo ?
ДА
:-)
Зайдите к нему на сайт,если знаете о ком я говорю :-)
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Re: Рециркуляция из бассейна

Сообщение Правильный ветер »

Вася писал(а):Уважаему Гостю ! Мне доводилось разок наблюдать водицу с +34,
а вообще, так в тех бассейнах которые я наблюдал ( речь о
частных ) вода почти всегда 29..31 а вот воздух бывает и
28 и даже ниже.
Вы я вижу тоже примерно такого же мнения, но вот некоторые
здесь (не буду тыкать пальцем ) на других форумах ссылаются
на СниП как на библию.
Дело даже не в СНиПах. Просто при температуре жидкости выше воздуха испарение происходит более интенсивно. Если при стандартных условиях (если память не изменяет) с 1кв.м. испаряется около 200мл влаги, то при "индивидуальных" по более. Я к тому, что всегда считал влаговыделения исходя из фактических условий. Воздухообмен получался, естественно, бОльшим, нежели, если считать по нормативам. Вот чего я имел в виду.)))

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Если вернуться к теме, то вопрос о подачи части воздуха из зала бассейна в жилые помещения, с точки зрения санитарно-гигиенических требований, остаётся открытым. У меня нет готового ответа. Второй вопрос для меня: чтобы обеспечивать заданные параметры воздуха, поступающего в жилые помещения, необходимо контролировать температуру и влажность смеси. Пропорции наружного и внутреннего воздуха в смеси будут переменными во времени. Я к тому, что дело подходит к хорошей системе автоматике, похоже. Не удивлюсь, что стоит это не дёшево, а без автоматики "заставить" работать систему как задуманно не удастся. Минимальную саннорму нужно будет подать в любом случае. Если Вы, Вася, чётко представляете как Ваша система будет работать, то хорошо. Кстати, поделитесь, нам будет интересно, на самом деле. Удачи!!!

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Вася писал(а):Но я где-то слышал что постоянные температура
и влажность не есть гуд для здоровья. Могу ошибатся.
Постоянные величины в нашем случае поддерживать, я думаю, не удастся. Главное попасть в "зону конфорта". Неприятный момент: переборщить с влажностью. Тогда для строительных конструкций (да и для конфорта жителей) будет нехорошо.

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Куда ты пропал, Вася?...
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

А-а-а.. Ну пиши, если че. Интересная тема.
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Nikolya
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 11:07
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Nikolya »

вот это народ извращается!
теперь я после первой не целуюсь

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Интересная тема. Только вот никто не заметил, что рециркуляция в стандартной приточке не получится по той причине, что камера смешения стоит до калорифера и при смешении сухого холодного воздуха и влажного теплого будет образовываться конденсат, зиливающий приточку, а в хорошие морозы еще и будет замерзать, забивая фильтр. Рециркуляцию обычно делают от источников избыточного тепловыделения. Как правило там воздух сухой.

А вот просто перекачать какое то количество воздуха из бассейна в другие помещения, по показаниям датчиков температуры и влажности, это на мой взгляд прикольно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Все тот же Вася";p="75471"][quote="Kass";p="75375"]... в стандартной приточке ..[/quote]

Настандартная, наборная.
А смескамера не может быть после нагрева ? А нагрев только один.
Причем главный датчик контроллера нагрева ПОСЛЕ смескамеры.
Температура в бассейне const. Наружный воздух перед см.камерой грется до +10..+15 и влажность смеси до 70% не дотягивает.[/quote]

После нагрева не ставят. Фильтр стоит перед нагревом, а рециркуляцию тоже фильтруют. Мало ли чего она засосет.

[quote="Все тот же Вася";p="75471"][quote="Kass";p="75375"]А вот просто перекачать какое то количество воздуха из бассейна в другие помещения, по показаниям датчиков температуры и влажности, это на мой взгляд прикольно.[/quote]

Не просто воздуха из бассейна, а смесь наружки и бассейнового.
Причем наружного не менее 60%(кол-во).[/quote]
Это разумеется. Смешение будет уже в самом помещении. Приточку то никто не отменял. Просто приточки будет две: одна обычная наружнего воздуха, а вторая из бассейна.