Трехходовой вентиль с возвратной пружиной.

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
bonezzz
Претендент
Претендент
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 09 сен 2006, 11:50
Репутация: 0

Сообщение bonezzz »

наберите в поиске КСТУ-20

с наилучшими
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие

ТТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 01:39
Репутация: 1
Откуда: Хабаровск

Сообщение ТТГВ »

Например Данфосс, с другими конторами пока не работал поэтому могу сказать только за них

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

Если не найдете.
Делайте обводную линию вентиля (можно меньшим диаметром) и соленоидный клапан нормально разомкнутый.
Может получится дешевле и проще.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Re: Трехходовой вентиль с возвратной пружиной.

Сообщение Kass »

[quote="Andrei";p="73670"]Подскажите вообще существуют трехходовые вентили с возвратной пружиной если есть подскажите где их можно посмотреть и привод к ним.
Просто заказчик требует установить такой вентиль на водяную приточку чтобы при отключении электроэнергии вентиль должен автоматически за счет пружины открыться для предотвращения разморозки водянного калорифера.[/quote]
Не совсем корректное техзадание. Заказчик может поставить условие: неразморозка калорифера при пропадании электроэнергии, а как вы это реализуете - дело ваше. Специалисту виднее. Клапан еще не все. А как быть с циркуляционным насосом? Я предпочелбы поставить простой бесперебойник и сделать контроль фаз контроллером. После пропадания сети мало открыть клапан, я бы еще циркуляционным насосом разогрел калорифер. Ведь в момент пропадания питания вентилятор мог работать, а при задании в канале градусов 20 обратка может быть не горячее 25 градусов...
А бесперебойник позволяет передать на диспетчеризацию сигнал об отключении.

Ответить