Re: Трехходовой вентиль с возвратной пружиной.
[quote="Andrei";p="73670"]Подскажите вообще существуют трехходовые вентили с возвратной пружиной если есть подскажите где их можно посмотреть и привод к ним.
Просто заказчик требует установить такой вентиль на водяную приточку чтобы при отключении электроэнергии вентиль должен автоматически за счет пружины открыться для предотвращения разморозки водянного калорифера.[/quote]
Не совсем корректное техзадание. Заказчик может поставить условие: неразморозка калорифера при пропадании электроэнергии, а как вы это реализуете - дело ваше. Специалисту виднее. Клапан еще не все. А как быть с циркуляционным насосом? Я предпочелбы поставить простой бесперебойник и сделать контроль фаз контроллером. После пропадания сети мало открыть клапан, я бы еще циркуляционным насосом разогрел калорифер. Ведь в момент пропадания питания вентилятор мог работать, а при задании в канале градусов 20 обратка может быть не горячее 25 градусов...
А бесперебойник позволяет передать на диспетчеризацию сигнал об отключении.
Просто заказчик требует установить такой вентиль на водяную приточку чтобы при отключении электроэнергии вентиль должен автоматически за счет пружины открыться для предотвращения разморозки водянного калорифера.[/quote]
Не совсем корректное техзадание. Заказчик может поставить условие: неразморозка калорифера при пропадании электроэнергии, а как вы это реализуете - дело ваше. Специалисту виднее. Клапан еще не все. А как быть с циркуляционным насосом? Я предпочелбы поставить простой бесперебойник и сделать контроль фаз контроллером. После пропадания сети мало открыть клапан, я бы еще циркуляционным насосом разогрел калорифер. Ведь в момент пропадания питания вентилятор мог работать, а при задании в канале градусов 20 обратка может быть не горячее 25 градусов...
А бесперебойник позволяет передать на диспетчеризацию сигнал об отключении.