воздушная завеса

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Но ведь завеса не служит осушителем внутреннего воздуха, главная её задача - отсечение наружного холодного. Считаю, что прав ваш оппонент.
Бей джедаев - спасай галактику!

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

К слову. Не всякая завеса беспроблемно отработает гарантийный срок в мойке. Пару лет назад видел интересное письмо от очень уважаемого производителя ВЗ. Смысл письма - если ставим завесу на мойке, то гарантия существенно сокращается и даже в сокращённом виде даётся при выполнении целой кучи доп. условий.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Как правило завесы по можности не расчитаны на нагрев наружнего воздуха. Они просто замерзнут. Только внутренний. Обычно к завесе идут графики зависимости выходной температуры от температуры внутреннего воздуха. Если интересно, то вывложу.

Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»