Крамольная идея обвязки теплоснабжения

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Крамольная идея обвязки теплоснабжения

Сообщение Хоттабыч »

При разработке проекта теплоснабжения калориферов (шесть шт. в разных концах здания) столкнулся со следующей дилемой. Как лучше сделать думаю.

1. В тепловом узле не делать никаких узлов подмеса (перед группой из двух насосов). В камерах, перед каждым калорифером устроить узел подмеса (трехходовой+насос) с регулировкой по обратке из каларифера.
При этом, как я понимаю, у нас получается V проходящего воздуха = const, а t проходящего воздуха = хрен поймешь чему? Но, типа, теплоноситель не замерзнет нефига (хотя и не факт, далеко не факт - ударит -40 и замерзнет - как миленький - даже при полностью закрытом подмесе).

2. Не делать узлов подмеса возле калориферов, а осуществлять, в противоположность первому способу, подмес обратки перед двумя общими насосами в тепловом узле и поддерживать температуру подачи по графику в зависимости от температуры "за бортом". Автоматически регулировать в калорифеах только воздух (жалюзийной решеткой). При этом частью подогретого воздуха, через окошко с диафрагмой сразу после калорифера, отапливать само помещение калориферной исключая тем самым размораживание калорифера. При этом получаем Т воздуха в сист вентиляции = конст, а объем варьируется в некотрых пределах.

Вот собственно. Прошу поругать.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Второе есть фигня.
Получите разбалансировку системы по воздуху. С постоянным воздухом оно как-то вернее. Только в первом случае регулировка идет по Т приточного воздуха, а Т обратки особо не при чем. Так, только контроль защиты от замерзания. Вот и все.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Re: Крамольная идея обвязки теплоснабжения

Сообщение Slayer »

[quote="Хоттабыч";p="15649257"].

Вот собственно. Прошу поругать.[/quote]Посмотри Вариант с применением Альф ,и разделением вентиляции и отопления через теплообменник и антифриз...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

1-й способ лучше.
Системы вентиляции разные, для разных помещений, с разной внутренней температурой? Верно? И приток в венткамеру (приточную) по-любому должон быть и +5 внутри обязательно.

Что-то похожее я недавно тут спрашивал, только у меня 5 АВО в одном помещении было и тоже рассуждал - 1 узел регулирования или возле каждого агрегата. Астановился на том, что каждый агрегат отдельно регулируется.
Бей джедаев - спасай галактику!

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

В-принципе, вместо трехходового с насосом и перепускным клапаном можно поставить просто двухходовой. Считать надо.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Спасибо.
Сейчас отсканирую то, что мне выдали в исходном проекте.
Втиснуто это все в Т2. Вот так:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Ребят, кто нить, че нить в этом рисунке понимает?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Судя по этому рисунку, то регулирование будет количественным. Байпаса на Т1 нету, так же как и насоса. Стоит 2-ходовой. А вот для чего вентили Ф6 я не понял (кроме того, что наверху - тот на спуск воздуха, но тогда должен воздухосборник стоять).
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Делай чё ты? всё по СНиПу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Спуск из каждой дырки :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Не забудь обмотать асбестовым шнуром и рулонным стеклопластиком :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

[quote="Хоттабыч";p="15649941"]1,2,5, надо, Дима, надо.
[/quote]

Вот она российская действительность, 30 лет назад рисовали и ещё 30 будут рисовать, и всё согласовано экспертизы пройдены откаты розданы :evil:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Я так делать не хочу :evil: .

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

Я чуть попозжее нарисую как я хОчу. Калориферы - вторая очередь.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Млин, а какие же мне калориферы закладывать? Штука сурьезная.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

А, скажем так, - практически реализовывать?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="инж323";p="15650083"] целесообразней сменить на современные схемы с насосом, тем более он и по Снипу уже нужен.Да и по автоматике наработок уже значительно больше.[/quote]
пункт СниПа пожалуйста, если можно. Не помню чтобы где-то видел такое :oops:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

в смысле? какая разница где насос стоит? загадки может не стоит загадыватть? если спрашиваю значит не знаю. какая скорость в трубках калорифера наверно только производитель его скажет
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

В смысле практической реализации, я имел в виду, какие калориферы (производители, марки) мне сейчас использовать. Про Староверова - понятно, читал, а что лучше устанавливать? По соотнашению цена\качество.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Тебе калорифер нужен или приточная установка? Какие мощности?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

У меня по проекту, сделанному 7лет назад, на подогрев приточного воздуха устанавливать надо 9 штук калориферов (общая мощность на теплоснабжение 470кВт). Сейчас, в связи с изменениями в ходе строительства, остаются 6 установок. Общая мощность 350-370 кВт.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Таак... :D
Повторяю вопрос :D
Тебе нужен теплообменник вода-воздух+вентилятор или приточная установка "гибкая вставка-заслонка-фильтр-теплообменник-вентилятор-шумоглушитель-гибкая вставка" ?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

А что лучше :roll: ?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Лучше всего все ставить по проекту- головной боли меньше и вопросы будут не к тебе.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»