Помогите,разобраться! Дали задание:сделать вентиляцию в ИТП.

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Aza
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 окт 2007, 11:07
Репутация: 0

Помогите,разобраться! Дали задание:сделать вентиляцию в ИТП.

Сообщение Aza »

Добрый день,в первые обращаюсь на форум за помощью.Не судите строго.
Дали задание:сделать вентиляциб в ИТП...Как делать незнаю.
Раньше занималась только котельными(но в них ставила газовое оборудование)тут сталкнулась с водяным.И попала в тупик(((.Если я правильно полагаю то ИТП = Котельная - только туда нужен воздух только для снятия тепла с оборудования??Или я неправильно мыслю ??Помогите..

P.S. За ранее благодарна.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Какие характеристики ИТП?
- макс. тепловая мощность установленного оборудования
- что используется в качестве топлива (или он от центральной теплосети)
- размеры помещения
- где расположено
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Aza
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 окт 2007, 11:07
Репутация: 0

Сообщение Aza »

-мощности оборудования там на отопление 383,79кВт + вода 139,56кВт.но я взяла их с общих указаний - насколько я понимаю это данные на теплопотери здания?
-Центральная теплосеть
-площадь 32,49(5,76*5,64)
-В подвале административного здания.

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

1 кратный воздухообмен и все.
Бей джедаев - спасай галактику!

Aza
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 окт 2007, 11:07
Репутация: 0

Сообщение Aza »

Делать надо получается только вытяжку, а приток?

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Смотри СНиП 41-02-2003 пункт 14.19 и СП 41-101-95 пункт 6.3
Вентиляция рассчитывается исходя из тепловыделений от оборудования.
Вытяжка - обязательно.
Приток - в зависимости от объема вентиляции - если инфильтрации недостаточно, то надо делать приток.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!