Вентиляция машин. отделения холодильно-компр. установок
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Вентиляция машин. отделения холодильно-компр. установок
Уважаемые коллеги! Подскажите, если кто сталкивался с вентиляцией столовых, а конкретнее с вент. машинного отделения. Господа технологи требуют 4000 кубов для охлаждения радиаторов компрессорных машин. Причем, температура подаваемого воздуха должна быть: 5 - 45С. В данном случае +12, просют. т.е. я должен в хол.период подать около 42кВт тепла и тутже выкинуть в форточку, жаба душит. Открываю типовой проект древних времен - 3 крата на вытяжку, вентиляция естественная!!! Тычу пальцем, показываю. Нет. говорят, тогда все хреново понимали и надо делать по технологии. Как доказать что они не совсем правы? Что посоветуете, заранее благодарен.
у нас тоже стоят производственные холодильники, электроника которых просит определенные тепловые условия
стоят в помещении на 40 квадрат метров, на стене датчик температуры помещения
при смещении от уставки он включает вентиляторы с улицы, метра по полтора в диаметре крыльчатки
вентиляторы нагнетают воздух в сторону от источников сброса тепла
цикличность небольшая, до 2 град в помещении
горячий воздух выкидывается в цех, тем самым обогревая его зимой, а летом открываем окна 2 на 2 метра на улицу

стоят в помещении на 40 квадрат метров, на стене датчик температуры помещения
при смещении от уставки он включает вентиляторы с улицы, метра по полтора в диаметре крыльчатки
вентиляторы нагнетают воздух в сторону от источников сброса тепла
цикличность небольшая, до 2 град в помещении
горячий воздух выкидывается в цех, тем самым обогревая его зимой, а летом открываем окна 2 на 2 метра на улицу

-
- Претендент
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 01 апр 2005, 10:47
- Репутация: 0
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
СНиП 2.11.02-87 Холодильники
Приток "По расчету, но не менее 3 крат"
Температура в машзале +16
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
6.16. В помещении холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты
Механическая не менее 3-кратного, а при аварии - 5-кратного воздухообмена в 1 ч при применении хладонов
ПОТ Р М 015-2000 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРЕОНОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
3.12. В машинных отделениях с периодическим обслуживанием температура воздуха определяется с учетом условий организации - изготовителя
ПБ 09-592-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем.
Температура в машзале +16
ВНТП 04-86 ЗАГОТОВОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ общественного питания
Температура в машзале не ниже +12
ВНТП 03-86 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Температура в машзале +16
Приток "По расчету, но не менее 3 крат"
Вытяжка "По расчету, но не менее 4 крат"
А теперь выводы, которые я делаю для себя:
1. Температуру в маш зале определяют поставщики холодидьного оборудования. Как правило, они дают от +5 до +35. То есть дежурное отопление рассчитываем на +5
2. Величину тепловой эмиссии выдают проектировщики холода (чаще это все теже поставщики холода), в вашем случае это могут быть технологи. Выдают тепловыделения от работающего оборудования а не объем удаляемого воздуха.
3. Вентиляцию считаем на удаление теплоизбытков, но не менее 5 крат. Приток без подогрева, вытяжка механическая обязательно. (почему технологи требуют температуру ПРИТОЧНОГО воздуха +12? Может быть они требуют температуру воздуха В ПОМЕЩЕНИИ в холодный период не ниже +12 ?)
4. Для лета как правило этими объемами не обойтись (Кстати 4000 м3/час не так много) Делаем приточные жалюзийные решетки и на вытяжку осевые вентиляторы на наружной стене с утепленным клапаном. автоматику на осевики выполнить на включение при +35.
Проблем с вентиляцией не бывает
Приток "По расчету, но не менее 3 крат"
Температура в машзале +16
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
6.16. В помещении холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты
Механическая не менее 3-кратного, а при аварии - 5-кратного воздухообмена в 1 ч при применении хладонов
ПОТ Р М 015-2000 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРЕОНОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
3.12. В машинных отделениях с периодическим обслуживанием температура воздуха определяется с учетом условий организации - изготовителя
ПБ 09-592-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем.
Температура в машзале +16
ВНТП 04-86 ЗАГОТОВОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ общественного питания
Температура в машзале не ниже +12
ВНТП 03-86 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Температура в машзале +16
Приток "По расчету, но не менее 3 крат"
Вытяжка "По расчету, но не менее 4 крат"
А теперь выводы, которые я делаю для себя:
1. Температуру в маш зале определяют поставщики холодидьного оборудования. Как правило, они дают от +5 до +35. То есть дежурное отопление рассчитываем на +5
2. Величину тепловой эмиссии выдают проектировщики холода (чаще это все теже поставщики холода), в вашем случае это могут быть технологи. Выдают тепловыделения от работающего оборудования а не объем удаляемого воздуха.
3. Вентиляцию считаем на удаление теплоизбытков, но не менее 5 крат. Приток без подогрева, вытяжка механическая обязательно. (почему технологи требуют температуру ПРИТОЧНОГО воздуха +12? Может быть они требуют температуру воздуха В ПОМЕЩЕНИИ в холодный период не ниже +12 ?)
4. Для лета как правило этими объемами не обойтись (Кстати 4000 м3/час не так много) Делаем приточные жалюзийные решетки и на вытяжку осевые вентиляторы на наружной стене с утепленным клапаном. автоматику на осевики выполнить на включение при +35.
Проблем с вентиляцией не бывает