Подскажите.нормы воздухообмена из помешения смешения/разлив

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Какое назначение помещений?

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Да,сразу так ответить не готов. Раздела технологии нет конечно? По хорошему нужно вести расчёт по вредностям, но для этого нужно знать сколько этих вредностей выделяется и каких (ПДК опять же). Если это дело придётся согласовывать, лучше всё-таки эти вещи узнать. Если просто нужна вентиляция, тогда творите сами. Проверьте свои 15 крат с необходимостью подачи наружного воздуха на одно постоянное рабочее место (мин.60м3/ч на чел.). Хотя с таким производством, я бы заложил все 100 кубиков. Кстати, приток предполагается неорганизованный или как?

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Да, блин. Знакомая картина маслом :lol: Антонио, помоги этим несчастным гастарбайтерам (скорее всего), сделай им вентиляцию, чтобы смогли они с заработанными деньгами домой вернуться. Согласования никакого, скорее всего, не будет. Так что советую "подарить" по 100 м3/ч на человека. Если какую-то местную вытяжку затеешь, то можно плясануть и от неё (0,3 м/с в плоскости вытяжного зонта (зонтика). Вот только, что с притоком делать. Пока вопрос. Воздуху то есть откуда взятся?

Аватара пользователя
Lis
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 15 мар 2005, 01:15
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Lis »

По-моему в таком проекте без организованного притока о согласовании и думать не приходится :? Там и 100 кубов мало на чела будет. Лучше местные отсосы сделать совсем рядом с местом, где разливать будут - ацетон штука очень летучая... А в помещении площадью 5 квадратов и высотой 2,6 можно так надышаться, что мозги поролоновыми станут.

Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»