Да,сразу так ответить не готов. Раздела технологии нет конечно? По хорошему нужно вести расчёт по вредностям, но для этого нужно знать сколько этих вредностей выделяется и каких (ПДК опять же). Если это дело придётся согласовывать, лучше всё-таки эти вещи узнать. Если просто нужна вентиляция, тогда творите сами. Проверьте свои 15 крат с необходимостью подачи наружного воздуха на одно постоянное рабочее место (мин.60м3/ч на чел.). Хотя с таким производством, я бы заложил все 100 кубиков. Кстати, приток предполагается неорганизованный или как?
- Правильный ветер
- Профи
- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
Да, блин. Знакомая картина маслом
Антонио, помоги этим несчастным гастарбайтерам (скорее всего), сделай им вентиляцию, чтобы смогли они с заработанными деньгами домой вернуться. Согласования никакого, скорее всего, не будет. Так что советую "подарить" по 100 м3/ч на человека. Если какую-то местную вытяжку затеешь, то можно плясануть и от неё (0,3 м/с в плоскости вытяжного зонта (зонтика). Вот только, что с притоком делать. Пока вопрос. Воздуху то есть откуда взятся?

По-моему в таком проекте без организованного притока о согласовании и думать не приходится
Там и 100 кубов мало на чела будет. Лучше местные отсосы сделать совсем рядом с местом, где разливать будут - ацетон штука очень летучая... А в помещении площадью 5 квадратов и высотой 2,6 можно так надышаться, что мозги поролоновыми станут.