Делаем проект по ОВК отделения банка, выделили электрической мощности - 15 кВт на всё - на вентиляцию, кондиционирование, свет и т. д. Общая площадь - чуть больше 100 м2, мощности явно недостаточно По расчётам притока нужно 1000 м3, народу там много сидит, да и естественного проветривания нет. Для стандартной приточки нужна только мощность нагревателя 15 кВт С рекуператором снизили мощность до 6 кВт, однако такой вариант тоже не прокатил. Поставить водяной калорифер на обогрев притока возможности нет. В итоге остановились пока на таком варианте - ставим канальный кондиционер производительностью 2000 кубов, подмешиваем к рециркуляции 1000 кубов наружного воздуха, хоть не такой холодный будет в помещения идти. Чтоб народ не замёрз совсем, будем добирать отоплением...
Может знающие люди что получше посоветуют ?
Недостаточно электрической мощности