Вентиляция и отопл-холод кинотеатра Н=18м

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
santa
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 фев 2011, 14:16
Репутация: 0

Вентиляция и отопл-холод кинотеатра Н=18м

Сообщение santa »

Высота большая, фанкойлы - плохо. Радиаторы - тоже, не хотелось-бы. Отопление совмещенное с вентиляцией - трудности регулирования. Может есть соображения или личный опыт?

Аватара пользователя
Romion
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 июн 2006, 14:46
Репутация: 0
Откуда: Кишинёв

Сообщение Romion »

Отопление совмещенное с вентиляцией под кресла в ноги. Температура в канале такая, чтоб поддерживалось на заданном уровне температура в зале. Приточно-вытяжная установка со смесительной камерой для рециркуляции и забора свежего воздуха. Тут может быть центральный кондиционер или руфтоп.
Человек может оставаться собой лишь в том случае, если он неустанно стремится
над собой возвыситься.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

На отопление потолочные инфракрасные панели + подогрев приточки. Охлаждение - вентиляция.