Раствор эт/гл в контуре чиллер-драйкуллер-кондиц. -надо ли?

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аркадий
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 апр 2005, 14:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Раствор эт/гл в контуре чиллер-драйкуллер-кондиц. -надо ли?

Сообщение Аркадий »

Для того что бы съэкономить на обоурдовании и не применять специальные прокладки в калориферах и уплотнения в насосах, можно ли принять в контуре холодоснабжения системы кондиционирования воздуха-воду. А при наступлении зимы просто опустошить систему, ведь зимой холод не нужен.
Или на зимний период заполнить трубки драйкуллера требуемым раствором э-гл, до откл. устройств на коллекторе до насосов.
Т.О удастся съэкономить на оборудовании не малые деньги...
коллеги а вы как запроектировали?

Аркадий
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 апр 2005, 14:40
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Аркадий »

Согласен что касаемо прокладок то да, а вот с насосами дела обстоят совсем иначе….
Вот вот с эксплуатацией всегда хватает заморочек, написать им подробную инструкцию о том как и когда нужно все эти мероприятия проделывать...
А что бы не заморозить (не проглядеть) тот момент когда вдруг уторм за окном грянет -0, то заполнить контур 10% р-ром этиленгликоля что соответствует наружной -3С и делов то...ведь для "обычного" оборудования необходимо менее 40% гликоля в растворе...
Да еще после продува воздухом думаю не желательно систему оставлять пустой-коррозия...

Ответить